75KW自耦降压启动三只接触器选多大的?80%选160A,100%选100A,0%选95A可以吗?

如题所述

160A的,因为75KW的电机额定电流是150A左右,降压起动的电流在350A左右,正常工作时两个接触的电流最大是80A左右,一般来说,接触器按额定电流的2倍来选择,所以就用160A的。接星点那个40A以上的接触器都可以。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-07
三只都选一样大,150A