自耦降压起动短接接触器的电流大小如何选
在自耦降压起动时,如何选配短接用的接触器的电流大小,与所配电机的功率大小有什么样的经验公式,请大侠们给个答案,急用!
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-01
可选运行接触器的1/2电流即可。
自耦的耦是电磁耦合的意思,普通的变压器是通过原副边线圈电磁耦合来传递能量,原副边没有直接电的联系,自耦变压器原副边有直接电的联系,它的低压线圈就是高压线圈的一部分。
通信线路的防护设备中也会使用自耦变压器等保护设备。下面介绍自耦变压器和其他保护性变压器的相关知识。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/I8ceI8cFF.html
其他回答
第1个回答 2010-07-14
按电动机额定电流的60%选择,配套的启动柜大多是60%的选配方案。
第2个回答 2019-07-02
那不叫自耦降压,那是星三角降压启动,接触器短接是为了把电动机三个绕组的一端接在一起作为星点
第3个回答 2010-07-03
可选运行接触器的1/2电流即可。本回答被提问者采纳
第4个回答 2010-07-07
错,用在自藕上一般都是60%的绕组降压启动,所以小的接触器需要配60%的主电路接触器即可
1
2
下一页
相似回答
75kw电机采用自藕
降压启动接触器
要
选多大
的
答:
如图为
自耦降压启动
原理图,负荷为70KW时,KM1
选择
160A,KM2选择100A,KM3选择40A。二次控制图可根据《01D303-3》常用水泵控制图集。
自耦降压启动的
3个
接触器选怎么
择
答:
回答:自耦降压启动的3个接触器怎么选择:自耦变压器星接点接触器的额定电流等于自耦变压器的额定电流;
自耦变压器电源接触器的额定电流等于2~2.5倍的电动机额定电流
;电动机的电源接触器额定电流等于2~2.5倍的电动机额定电流;
18.5KW的水泵电机采用
自耦降压启动
。请问一下主
接触器
,变压器接触器和...
答:
按额定
电流
的2--3倍选取的,所以选63A的
接触器
。
75KW
自耦降压启动
三只
接触器选多大
的?80%选160A,100%选100A,0%选95A...
答:
160A的,
因为75KW的电机额定电流是150A左右,降压起动的电流在350A左右,正常工作时两个接触的电流最大是80A左右
,一般来说,接触器按额定电流的2倍来选择,所以就用160A的。接星点那个40A以上的接触器都可以。
利用
自耦
变压器
降压启动
一个132kw的电机请问如图这三个
接触器选
多少A的...
答:
这个电机
电流
是264A,
接触器选
315A的,封头接触器选160A的,空开选315的,热继电器选200/315的即可。
大家正在搜
交流接触器如何短接
接触器如何短接
接触器短接电阻接线图
电流试验端子如何短接
三相接触器短接
接触器上线短接
接触器线圈可以短接吗
接触器短接实物图
接触器如何吸合
相关问题
自耦降压启动短接接触器的大小如何选择为什么?
自耦变压器降压启动什么时候需要用时间电流转换器,电路图中的3...
自耦降压起动为什么短接接触器
自耦变压器降压启动怎么选接触器
18.5KW的水泵电机采用自耦降压启动。请问一下主接触器,变...
电动机自耦降压启动中接触器的选择??
自耦降压启动的3个接触器选怎么择
自耦降压启动接触器选型