答:
电机45KW,额定电流:85A左右,可以选择55KW的自耦减压启动柜。
选用交流接触器:160A选用铜导线面积:35平方或25平方都可以
。额定电流I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=55/0.53=104A。如果是近距离(几十米以内),铜电线25平方毫米,铝电线35平方毫米。如果是远距离(百米以上),铜电线50...
110KW
自耦降压启动柜
用多大
接触器
,热继电器啊?其中隔离变压器是110KVA...
答:
110KW
自耦降压启动柜
,额定电流大约176A(默认为三相380V系统),使用额定电流为250A的交流
接触器
即可。当然,如果有额定电流更大的接触器,例如400A、600A的,使用更安全可靠。接触器的容量,使用大一些安全、可靠,缺点是成本增加,占用空间增大,重量增加。热继电器一般可以
选用
200-250A为宜。建议:鉴...
自耦降压启动
的3个
接触器
选怎么择
答:
回答:
自耦降压启动
的3个
接触器
怎么
选择
:自耦变压器星接点接触器的额定电流等于自耦变压器的额定电流;自耦变压器电源接触器的额定电流等于2~2.5倍的电动机额定电流;电动机的电源接触器额定电流等于2~2.5倍的电动机额定电流;
自耦降压启动
的3个
接触器
选怎么择
答:
自耦降压启动的3个接触器怎么选择:自耦变压器星接点接触器的额定电流等于自耦变压器的额定电流
;自耦变压器电源接触器的额定电流等于2~2.5倍的电动机额定电流;电动机的电源接触器额定电流等于2~2.5倍的电动机额定电流;
正秦
自耦
减压起动柜100kw的起动
接触器
要配多大?电路图
答:
自耦减压起动柜100kw,100KW电动机额定电流200A,
启动时的接触器可以选一个250A的和一个160A的,160A的为变压器封星
。运行接触器可以选250A的,接触器只能大,不能小(必须满足电动机电流的1.5倍)。电路图如下:自耦减压启动变压器其最大起动时间为100秒钟(包括一次或连续数次起动时间的总和),若...
75KW
自耦降压启动
三只
接触器
选多大的?80%选160A,100%选100A,0%选95A...
答:
160A的,因为75KW的电机额定电流是150A左右,
降压
起动的电流在350A左右,正常工作时两个接触的电流最大是80A左右,一般来说,
接触器
按额定电流的2倍来
选择
,所以就用160A的。接星点那个40A以上的接触器都可以。
如何
选择自
藕减压
启动柜
的
接触器
答:
自耦降压
主
接触器选择
点电机额定电流的1.5倍就行了。软
启动柜
,主要用于各类大功率电动机启动,利用软启动取代传统的启动方式,实现平滑启动,降低启动电流,减少电机启动时,较大电流对电机的机械冲击,及对电网的冲击,改善用电质量,节约能源。利用堵转保护和快速保护避免机械故障或堵转阻塞造成电动机过热...
75kw电机采用自藕
降压启动接触器
要选多大的
答:
如图为
自耦降压启动
原理图,负荷为70KW时,KM1
选择
160A,KM2选择100A,KM3选择40A。二次控制图可根据《01D303-3》常用水泵控制图集。
电机55KW
自耦降压启动
,帮忙
选用
交流
接触器
及断路器
答:
断路
器选择
250A的塑壳式断路器,
接触器
可以选用160A的~
利用
自耦
变压器
降压启动
一个132kw的电机请问如图这三个
接触器
选多少A的...
答:
这个电机电流是264A,
接触器
选315A的,封头接触器选160A的,空开选315的,热继电器选200/315的即可。