电机55KW自耦降压启动,帮忙选用交流接触器及断路器

电机55KW自耦降压启动,用多大的交流接触器,选CJ20型的要多大安数,还有断路器要多大?

断路器选择250A的塑壳式断路器,接触器可以选用160A的~
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-28
建议施奈德的,接触器有LCI-D11500,断路器要120A的,最好加一个热继电器,型号:LR2-4369C。
第2个回答  2013-07-28
150A左右就可以
第3个回答  2013-07-28
断路器250A接触器200A