答:
回答:自耦降压启动的3个接触器怎么选择:自耦变压器星接点接触器的额定电流等于自耦变压器的额定电流;
自耦变压器电源接触器的额定电流等于2~2.5倍的电动机额定电流
;电动机的电源接触器额定电流等于2~2.5倍的电动机额定电流;
...自藕
降压启动
方式,电线分别选用多大,交流
接触器选用
多大,越详细越 ...
答:
电机45KW,额定电流:85A左右,可以选择55KW的自耦减压启动柜。
选用交流接触器:160A选用铜导线面积:35平方或25平方都可以
。额定电流I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=55/0.53=104A。如果是近距离(几十米以内),铜电线25平方毫米,铝电线35平方毫米。如果是远距离(百米以上),铜电线50...
自耦降压启动
的3个
接触器选怎么
择
答:
自耦降压启动的3个接触器怎么选择:自耦变压器星接点接触器的额定电流等于自耦变压器的额定电流
;自耦变压器电源接触器的额定电流等于2~2.5倍的电动机额定电流;电动机的电源接触器额定电流等于2~2.5倍的电动机额定电流;
75kw电机采用自藕
降压启动接触器
要
选
多大的
答:
如图为
自耦降压启动
原理图,负荷为70KW时,KM1
选择
160A,KM2选择100A,KM3选择40A。二次控制图可根据《01D303-3》常用水泵控制图集。
利用
自耦
变压器
降压启动
一个132kw的电机请问如图这三个
接触器选
多少A的...
答:
这个电机电流是264A,
接触器选
315A的,封头接触器选160A的,空开选315的,热继电器选200/315的即可。
自耦
变压器
降压启动
什么时候需要用时间电流转换器,电路图中的3个
接触
...
答:
41页-48页 用时间继电器控制;
自耦
变压器
降压启动
在电机电流达到最低(平稳后)再切换,可以用计时器计时后决定计时时间。22KW风机,其电源接入取63A,降压时用的两个
接触器
可63A,注意是旁路,不是切换 1KM3应该是三角形接法的接触器,接入其常闭点的作用是启动时让过电流保护,以免误动作 ...
...变压器接触器和封头
接触器怎么选择
?最好有计算公式
答:
按额定电流的2--3倍
选取
的,所以选63A的
接触器
。
正秦
自耦
减压起动柜100kw的起动
接触器
要配多大?电路图
答:
自耦
减压起动柜100kw,100KW电动机额定电流200A,
启动
时的
接触器
可以选一个250A的和一个160A的,160A的为变压器封星。运行接触器可以选250A的,接触器只能大,不能小(必须满足电动机电流的1.5倍)。电路图如下:自耦减压启动变压器其最大起动时间为100秒钟(包括一次或连续数次起动时间的总和),若...
90千瓦
自耦降压启动
用多大的
接触器
答:
90千瓦
自耦降压启动
用250A的
接触器
交流接触器的
选择
方法 1、类型的选择:根据电源选择直流或交流接触器。2、主触点额定电压的选择:大于等于负载额定电压。3、主触点额定电流的选择:额定电流大于计算值。4、线圈电压:等于控制电路工作电压。
75KW
自耦降压启动
三只
接触器选
多大的?80%选160A,100%选100A,0%选95A...
答:
160A的,因为75KW的电机额定电流是150A左右,
降压
起动的电流在350A左右,正常工作时两个接触的电流最大是80A左右,一般来说,
接触器
按额定电流的2倍来
选择
,所以就用160A的。接星点那个40A以上的接触器都可以。