55问答网
所有问题
利用自耦变压器降压启动一个132kw的电机请问如图这三个接触器选多少A的还有总断选多少A的?急
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-01-15
这个电机电流是264A,接触器选315A的,封头接触器选160A的,空开选315的,热继电器选200/315的即可。
追问
那KM92呢
追答
两个315的,一个160的,三个接触器呀。
追问
谢谢
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IeRe4GL4ceeeQ8cG8F4.html
相似回答
请问132
千瓦
电机启动
用
降压
陪多大的开关和
接触器
答:
可以用400A的空气开关和250A——300A接触器
,具体要看启动方式。132千瓦降压启动的图纸要看是什么电动机如果是绕线式电动机就必须用频敏变阻器启动,如果是鼠笼式电动机就可以用星三角启动和自偶减压启动器启动。
自耦降压启动的3个接触器选
怎么择
答:
回答:自耦
降压启动
的
3个接触器
怎么选择:
自耦变压器
星接点接触器的额定电流等于自耦变压器的额定电流;自耦变压器电源接触器的额定电流等于2~2.5倍
的电动机
额定电流;电动机的电源接触器额定电流等于2~2.5倍的电动机额定电流;
自耦降压启动的3个接触器选
怎么择
答:
自耦
降压启动
的
3个接触器
怎么选择:
自耦变压器
星接点接触器的额定电流等于自耦变压器的额定电流;自耦变压器电源接触器的额定电流等于2~2.5倍
的电动机
额定电流;电动机的电源接触器额定电流等于2~2.5倍的电动机额定电流;
自耦变压器降压启动
什么时候需要用时间电流转换器,电路图中的
3个接触
...
答:
01D303-3 41页-48页 用时间继电器控制;
自耦变压器降压启动
在电机电流达到最低(平稳后)再切换,可以用计时器计时后决定计时时间。22KW风机,其电源接入取63A,降压时用的两
个接触器
可63A,注意是旁路,不是切换 1KM3应该是三角形接法的接触器,接入其常闭点的作用是启动时让过电流保护,以免误...
自耦降压
起动短接
接触器的
电流大小如何选
答:
可选运行
接触器的1
/2电流即可。自耦的耦是电磁耦合的意思,普通的变压器是通过原副边线圈电磁耦合来传递能量,原副边没有直接电的联系,
自耦变压器
原副边有直接电的联系,它的低压线圈就是高压线圈的一部分。通信线路的防护设备中也会使用自耦变压器等保护设备。下面介绍自耦变压器和其他保护性变压器的...
大家正在搜
132kw电机自耦降压启动
自耦变压器如何接电机
功率多大的电机需要降压启动
多大电机用降压启动
电机直接启动与变压器关系
自耦变压器降压电路
132千瓦电机启动用什么电路
电机降压启动有哪些
自耦降压电机接几根线
相关问题
自耦变压器降压启动怎么选接触器
自耦变压器降压启动, 三接触器的选型计算公式?
自耦变压器降压启动什么时候需要用时间电流转换器,电路图中的3...
自耦降压启动,是不是只是比星三角降压启动多了一个自耦变压器?...
自耦变压器降压启动, 三接触器的选型计算公式?
谁能给我发一下自耦降压启动的主回路和二次控制原理图啊?(3个...
如图所示电路中,在主滑油泵自耦变压器降压启动期间,哪些继电器...
两个接触器和一个电接点压力表控制的自耦变压器降压启动图