55问答网
所有问题
110KW自耦降压启动柜用多大接触器,热继电器啊?其中隔离变压器是110KVA的
说错了 是自耦变压器
举报该问题
推荐答案 推荐于2020-01-12
110KW自耦降压启动柜,
额定电流
大约176A(默认为三相380V系统),使用额定电流为250A的
交流接触器
即可。当然,如果有额定电流更大的接触器,例如400A、600A的,使用更安全可靠。接触器的容量,使用大一些安全、可靠,缺点是成本增加,占用空间增大,重量增加。
热继电器
一般可以选用200-250A为宜。
建议:鉴于热继电器的不可靠性,有被淘汰的趋势,建议你采用低压电动机保护器保护,虽然成本高一点,但可靠,实现的保护功能也很多!国内、国外有很多生产厂家。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Q4eeFFcFG.html
其他回答
第1个回答 2012-12-01
启动用cj20160A的,运转用250A的,星点使用100A ,300 比5互感器,JR36--5A的热继电器。
第2个回答 2012-12-02
我给你一个实际的配置,空开选用NM1-400S/3300-315A的,接触器选用CJ20-350A的,热继电器选用NR4-200/315的,实用值整定到额定电流220A上。
追问
知道了 谢谢你
相似回答
懂电的朋友来帮我解析这图怎么接的
,接触器
为什么这么接,开关是如何控制...
答:
这是一个常用的控制电路。隔离变压器的作用是将主电路与控制电路分开。一方面是保护操作人员的安全,
另一方面是接触器的工作电压是220v.电路分两部分
:一是主电路:由断路器,接触器,热继电器组成。二是控制电路:由熔断器,隔离变压器,停止按钮,启动按钮组成。工作原理:控制电路:合上断路器,经隔离变压器...
电工实用线路300例的目录
答:
96.
自耦变压器
手动启动控制 9997. 用中间、时间
继电器
延时转换的Y-△
降压启动
控制 10098. 用时间继电器自动转换Y-△启动控制 10199. 笼型电动机Y-△换接启动控制 102100. 手动Y-△降压启动控制 103101. 采用补偿器的启动控制 104102. 用两个
接触器
实现Y-△降压启动控制 105103. 用三个接触器实现Y-△降...
大家正在搜
自耦降压启动为什么用三个接触器
自耦降压启动柜接触器选型
两个接触器的自耦降压启动图
自耦降压启动需要几个接触器
自耦降压启动接触器怎样选择
自耦降压启动主接触器不吸合
软启动好还是自耦降压启动好
自耦降压启动柜启动不了怎么办
多大电机用自耦降压
相关问题
北京理工大学有哪些专业
山东理工大学电气与电子工程学院的电子信息工程、电器信息科学与...
重庆理工大学电器类专业学哪些
哈尔滨理工大学电气与电子工程学院的专业方向介绍
大连理工大学的工程学科是什么学科
南京理工大学机械工程学院的学科分布
都灵理工大学工程类专业有哪些?
麻省理工的工程学科胜过帝国理工?