自耦降压启动主接触器不吸合
自耦
减压
启动
箱电路主交流
接触器不
能
吸合
答:
如果交流接触吸合正常,并且控制回路工作正常,电机不工作。建议做以下检查,
检查主回路工作电压是否正常,接触器主触点有无损坏
。电机定子线路有无开路,电机有无损坏。自耦降压启动控制柜具有过载、短路、缺相保护以及泵体漏水,电机超温及漏电等多种保护功能及齐全的状态显示,该控制柜采用自耦变压器降压启...
...二步全速起来以后,二步
接触器
就登开
吸合
不上,为什么?
答:
启动转速慢是因为起动转矩太低
,更换自耦变压器抽头,用80%的抽头试试,如果启动时间还长,就该考虑选的电机是否小了,或者负载变大了。启动时间长了,热继电器就会保护。
自耦降压启动不
带负荷能正常运行,带负荷后切换十秒钟就跳
接触器
是...
答:
亲,
这可能与下列原因有关---线路接触不良,启动大电流导致压降过大,接触器不能维持吸合状态而跳闸
。希望能帮到你,祝顺心如意!【摘要】自耦降压启动不带负荷能正常运行,带负荷后切换十秒钟就跳接触器是什么原因?【提问】亲,这可能与下列原因有关---线路接触不良,启动大电流导致压降过大,接触器...
线绕式电动机自藕
降压
起动星点
接触器不
I作是什么原因?
答:
星三角
降压启动
,通过改变电机绕组的接法,达到降压启动的目的。启动时,由
主接触器
将电源给电机绕组的三个首端,由星点接触器将电机绕组的三个尾端闭合。绕组就变成了星形接法,启动完成后,时间继电器动作,星点接触器断开,运转接触器将电源给电机绕组的三个尾端。绕组就变成了三角形接法。电机实现...
自耦降压启动
箱 按下启动按钮两个
接触器
同时
吸合
经过延时 两个接触...
答:
你的意思是 星和三角都动了,,,主就是不动,,,
那你得检查电路,一般主接触器先动作,自锁后,,,取自锁电源给时间继电器
,时间继电器常闭给星星动作,时间到,时间继电器动作,星星断 三角形启动,三角形自锁,时间继电器线圈被断电,,,至此星三角降压启动完成 ...
自耦
变压器
启动主接触器不
动作是什么原因?
答:
时间继电器作用是
启动
与正常运行时切换,一般用秒计算!在自藕变压器内部为了保护线圈不被因为常时间启动而烧毁!这个温度控制元件就串联在控制回路里,启动时间过长自藕变压器温度过高就会打开!
160kW
自耦
变压器
降压启动
130kW联轴电机,启动约80次后,
接触器
闭合2秒后...
答:
这是
接触器
触头熔焊沾联的常见现象。把烧黒的触头全部打磨,打不平的换新。
自耦
减压
启动
箱按起动按钮两个
接触器不
停的
吸合
断开是什么原因?_百度...
答:
如题描述看;这种来回弹跳现象有1.电源电压低(不能满足
启动
压降要求);2.拖动设备有堵转现象;3.带负荷启动。
自耦
减压
启动
起动不了,正常工作停机后就起动几秒就跳闸了?
答:
①KT线圈烧坏;②延时动合触点不能闭合;③KM3动合触点不能自锁;④运行
接触器
线圈烧坏;⑤KM3主触头接触面不好。2)处理方法 ①更换KT线圈;②修复触点;③调整好KM3动合触点;④更换KM3线圈;⑤修整好KM3主触头接触面。电动机
自耦降压启动
常见故障 1、按启动按钮电机不能启动 1)可能原因 ...
自耦降压启动
后主
接触器
缺相不断开是什么问题?
答:
最大可能是
主接触器
两对主触头熔粘。处理方法:1、断电检修主接触器。把熔粘触头分开,然后用什锦锉锉平。2、再空载检验一下修复后的主接触器是否满足要求。3、如果不能满足要求或者根本不能修复,则应更换主接触器。4、检查所有控制电路和主电路的各控制元件,正常后空载试车,直至一切正常。