55问答网
所有问题
当前搜索:
自耦降压启动需要几个接触器
自偶减压
启动
可以
用
两
个接触器
吗? 可以 不可以 为什么/
答:
不可以,
需要三个
。降压用两个(一个接自耦变压器电源一个短接自耦变压器),运行用一个。
为什么自藕减压起动柜中
要
装三个交流
接触器
各起什么作用
答:
电机直接接在自耦变压器抽头上,形成降压启动;启动结束后自耦变压器脱开电源(K1,K2断开),电机接入主电源,
这里也需要一个接触器(K3接通)
。一共用了
三个
接触器。
降压启动
为什么
要用
三
个接触器
?
答:
用三个接触器和一个时间继电器
,是实现星三角降压启动的常规启动电路,如用两个接触器和一个时间继电器,只能做到启动,运行两个动作,停止时电动机还是与电源相通,这样不安全的,所以要加上一个接触器来关闭切断电源
110kw电动机自藕降庒
启动
该如何配置
答:
10、开关柜1个
;11、2.5mm²硬铜线做控制连接线;12、25mm²软铜线做一次连接线。自耦降压启动实物图和原理图 自耦降压启动控制过程 1、合上空气开关QF接通三相电源。 2、按启动按钮SB2交流接触器KM1线圈通电吸合并自锁,其主触头闭合,将自耦变压器线圈接成星形,与此同时由于KM1...
求两组
自耦降压启动
电气电路图简化成只要4
个接触器
的1组自耦降压启动...
答:
此图需要5只接触器
,一只时间继电器,两只中间继电器,你说4只接触器有点难办。供你参考。
自耦
变压器
降压启动
答:
待电动机启动后,再使电动机与
自耦
变压器脱离,从而在全压下正常运动。这种
降压启动
分为手动控制和自动控制两种。优点:可以按允许的启动电流和所需的启动转矩来选择自耦变压器的不同抽头实现降压启动,而且不论电动机的定子绕组采用Y 或Δ接法都可以使用。缺点:设备体积大,投资较贵。
星三角
降压启动
,
三个接触器
两个中间继电器一个时间继电器电路图...
答:
星三角降压启动用三个接触器和一个时间继电器就够了
,只有自耦降压启动才用到三个接触器、一个继电器和一个时间继电器的。附图2中两个中间继电器下方一排4个接线端所接的是2根双线电缆,似是2个行程开关限位线控制继电器的,与星三角降压启动电路无关。
...75KW的
自耦
减压
启动
箱
需要
些什么元件?交流
接触器
之类的要
用
多大的...
答:
一:交流
接触器
、200A/380V一个、150A/380V一个、100A/380V一个,二:中间继电器、5A/380V二个,三:时间继电器、60S/380V一个 四:热继电器、95-150A一个或3.5-6.5A 五:互感器、5A/200A一个(如果热继电器选3.5-6.5A的,互感器选二个5A/200A)六:电流表、5A/200A。七:空气...
自耦降压启动
柜有种接法是两个交流
接触器
,有种接法是
三个
交流接触器,有...
答:
两个接触器是按钮控制的降压启动需两个按钮,,
三个
接触器用一个按钮,就直接降压启动了。
自耦
减压
启动
电路图。不用中间继电器,只用时 间继电器和3
个接触器
...
答:
星三角启动? 给你说下原理图,启动按钮按下,第一个,第二个接触器吸合,实现星型启动,同时时间继电器带电开始计时,三至五秒后,时间继电器断开第二个接触器,接通第
三个
接触器实现三角启动,电机开始正常运转!直到按下停止!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
自耦降压启动为什么用三个接触器
两个接触器的自耦降压启动图
自耦降压启动接触器怎样选择
自耦降压启动柜接触器选型
自耦降压启动主接触器不吸合
软启动好还是自耦降压启动好
自耦降压接触器选型
自耦降压启动与电机接线图
自耦降压变压器为什么要封星