55问答网
所有问题
请问铝芯的75KW的自耦减压启动箱需要些什么元件?交流接触器之类的要用多大的电流,谢谢大侠指点~~
请大侠讲详细点!初学~
举报该问题
推荐答案 2012-05-27
一:交流接触器、200A/380V一个、150A/380V一个、100A/380V一个,
二:中间继电器、5A/380V二个,
三:时间继电器、60S/380V一个
四:热继电器、95-150A一个或3.5-6.5A
五:互感器、5A/200A一个(如果热继电器选3.5-6.5A的,互感器选二个5A/200A)
六:电流表、5A/200A。
七:空气开关、200A/380V,脱扣电流150A
八:保险、按钮等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cFGc8ReIQ.html
其他回答
第1个回答 2012-05-29
其实和星三角差不多~就多一个中间继电器~
相似回答
75kw
电动机丫/Δ
启动自
藕变压器
需
配
多大的交流接触器,
开关,热继电器
答:
配65K W以上自藕变压器(自藕变压器只是短时工作不必要太大)200A接触器
,开关400A,热保护器200A根据实际工作电流调整至1.3倍。
自耦减压起动
柜的工作原理
答:
该自藕降压启动柜为箱式立体结构,由自耦变压器、
交流接触器
、智能数显电机保护器、时间继电器等元件组成,我公司对于75千瓦及以下的产品,系采用自动控制工作方式,80千瓦及以上的产品,具有手动自动两种控制方式,由转换开关进行自由切换。
自耦减压启动
柜 自耦减压启动柜内部
自耦降压启动
柜采用自耦变压器将...
75KW的
电机
要
配
多大的自耦降压启动
柜控制
答:
供应商简介上海欣开电气有限公司贵州总代理,专业XJ01自藕(耦)降压/减压启动柜,QX4星三角启动柜/
起动箱,
JJ1B
自耦减压启动
柜/起动柜,QZB自耦变压器/降压变压器/变压器,XR1-5000(CN)智能软
起动器,
XBS消防配电箱;水泵控制箱、
接触器
、低压开关柜,产品通过3C及IS09001国际质量体系认 ...
75kw
三相异步电机自藕
降压启动需要多大的
柴油发动机,要计算过程。启动柜...
答:
75kw
三相异步电机自藕
降压启动需要多大的
柴油发动机,要计算过程。启动柜接80%抽头 自耦变压器的变比为K,原边电压为U1,副边电压U2=U1/K,副边电流I2(即通过电动机定子绕组的线电流)也按正比减小。又因为变压器原副边
的电流
关系I1=I2/K,可见原边的电流(即电源供给电动机的
启动电流
)比直接流...
75KW的
潜水泵用
自耦减压
柜启动柜启动为
什么启动电流
100A运转电流280A...
答:
启动电流
100A很正常,随着水位的上升压力加大电流慢慢上升也很正常上到150-160A。也没事。如果要是继续上升的话就不正常了
,75KW
潜水泵正常电流应该在145-160A之间。可以考虑是不是石墨滑板出问题了,或者水泵间隙太小有摩擦,水泵匹配扬程太高,和现场扬程差距太大,就会出水量增大,会加大水泵负荷,...
大家正在搜
75kw自耦降压启动柜接线图
自耦降压启动柜为什么不转换
自耦降压变压器抽头怎么接线
75kw自耦降压启动电路图
自耦降压启动电路讲解
自耦降压手自动电路图
自耦降压变压器接线图
油浸式自耦降压起动器
自耦降压起动箱故障
相关问题
75kw电机采用自藕降压启动接触器要选多大的
75kw自耦减压起动柜配多大接触器
75KW三相异步电动机自耦降压启动应需要什么型号的空气开关和...
75KW自耦降压启动三只接触器选多大的?80%选160A,1...
请问xjz1-55KW的自耦减压启动箱需要些什么元件?
160kW的电机 用星角启动需要用多大的接触器
75KW的电机要配多大的自耦降压启动柜控制
现需要用一台75KW的电机带动循环泵,需要多大的开关 继电器...