55问答网
所有问题
90千瓦自耦降压启动用多大的接触器
90千瓦自耦降压启动用多大的接触器
举报该问题
推荐答案 2018-08-05
90千瓦自耦降压启动用250A的接触器
交流接触器的选择方法
1、类型的选择:根据电源选择直流或交流接触器。
2、主触点额定电压的选择:大于等于负载额定电压。
3、主触点额定电流的选择:额定电流大于计算值。
4、线圈电压:等于控制电路工作电压。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/I8cccRc844eeI4G4QR4.html
其他回答
第1个回答 2018-06-26
380V 动力负载,用200A的接触器
第2个回答 2018-06-24
250A左右的接触器。
本回答被网友采纳
第3个回答 2018-06-23
200A的接触器
相似回答
90KW电机接入380V的电路中如何选择断路器,交流
接触器
,热继电器,电缆...
答:
90KW电机接入380V的电路中电流是180A,断路器选用DZ20Y--400A的,如果星三角启动的话,
你可以选用两台CJ20-250A星点接触器采用CJ20-160A.
,热继电器选用JR36--100A,铜电缆需要50平方。
铝的90平方
。直接启动的话,断路器选用DZ20Y--400A的,接触器选用CJ20-400A的,加装电动机综合保护器。电缆不变。
自耦降压启动的
3个
接触器
选怎么择
答:
回答:
自耦降压启动的
3个
接触器
怎么选择:自耦变压器星接点接触器的额定电流等于自耦变压器的额定电流;自耦变压器电源接触器的额定电流等于2~2.5倍的电动机额定电流;电动机的电源接触器额定电流等于2~2.5倍的电动机额定电流;
自耦
变压器是100kw的,电机是90kw的 一用一备 空开,
接触器
,热继用...
答:
空开容量都按1.5倍负载额定电流计算可选270A(或大于其近似值的标准空开);
接触器
都按电动机额定电流计算可选185-200A;热继电器都按1.2-1.5倍电动机额定电流计算可选216-270A。
自耦降压启动的
3个
接触器
选怎么择
答:
自耦降压启动的
3个
接触器
怎么选择:自耦变压器星接点接触器的额定电流等于自耦变压器的额定电流;自耦变压器电源接触器的额定电流等于2~2.5倍的电动机额定电流;电动机的电源接触器额定电流等于2~2.5倍的电动机额定电流;
如何选择自藕减压
启动
柜
的接触器
答:
自耦降压
主
接触器
选择点电机额定电流的1.5倍就行了。软
启动
柜,主要用于各类大功率电动机启动,利用软启动取代传统的启动方式,实现平滑启动,降低启动电流,减少电机启动时,较大电流对电机的机械冲击,及对电网的冲击,改善用电质量,节约能源。利用堵转保护和快速保护避免机械故障或堵转阻塞造成电动机过热...
大家正在搜
自耦降压启动为什么用三个接触器
两个接触器的自耦降压启动图
自耦降压启动需要几个接触器
自耦降压启动接触器怎样选择
自耦降压启动柜接触器选型
自耦降压启动主接触器不吸合
软启动好还是自耦降压启动好
自耦降压接触器选型
多大电机用自耦降压
相关问题
90kw电机用多大的自耦变压器启动
200KW自耦降压启动需配多大接触器?
90千瓦的电机用多大的自耦变压器
电动机自耦降压启动中接触器的选择??
自耦降压启动接触器选型
185kw电机自耦降压起动用多大接触器
自耦降压启动短接接触器的大小如何选择为什么?
自耦降压启动电流怎么计算,220KW电机用自耦降压启动时,用...