自耦降压启动的3个接触器怎么选择:自耦变压器星接点接触器的额定电流等于自耦变压器的额定电流;自耦变压器电源接触器的额定电流等于2~2.5倍的电动机额定电流;电动机的电源接触器额定电流等于2~2.5倍的电动机额定电流;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/84G48LQLc.html
其他回答
第1个回答 2015-11-07
一:
自耦变压器
星接点
接触器
的额定电流等于自耦变压器的额定电流。
二:自耦变压器电源接触器的额定电流等于2~2.5倍的电动机额定电流。
三:电动机的电源接触器额定电流等于2~2.5倍的电动机额定电流。
第2个回答 2020-03-20
参考下这个吧!
相似回答
自耦降压启动的3个接触器选怎么择
答:
自耦降压启动的3个接触器怎么选择:
自耦变压器星接点接触器的额定电流等于自耦变压器的额定电流
;自耦变压器电源接触器的额定电流等于2~2.5倍的电动机额定电流;电动机的电源接触器额定电流等于2~2.5倍的电动机额定电流;
...
降压启动
什么时候需要用时间电流转换器,电路图中
的3个接触器
的...
答:
一般选择自藕变压器时起动电流约为额定电流的2-3倍,切换电流常选额定电流的1,2倍
,这是为了加快启动过程;常用的风机电路图里没找到用自藕变压器启动的,常用水泵控制电路图里有,下面附上图号:01D303-3 22页-25页 用电流/时间转换器控制;01D303-3 41页-48页 用时间继电器控制;自耦变压器...
...
降压启动
一个132kw的电机请问如图这
三个接触器选
多少A的还有总断选...
答:
这个电机电流是264A,
接触器选
315A的,封头接触器选160A的,空开选315的,热继电器选200/315的即可。
75KW
自耦降压启动三
只
接触器选
多大的?80%选160A,100%选100A,0%选95A...
答:
160A的,因为75KW的电机额定电流是150A左右,
降压
起动的电流在350A左右,正常工作时两
个接触
的电流最大是80A左右,一般来说,接触器按额定电流的2倍来
选择
,所以就用160A的。接星点那个40A以上
的接触器
都可以。
自耦
变压器
降压启动
,
三接触器
的选型计算公式?
答:
运行接触器按电机额定电流1.5倍选取,
启动接触器
(
自耦
变压器100%进线端)按电机额定电流70%选取,Y点封头接触器(自耦变压器0%端)按电机额定电流70%选取。