55问答网
所有问题
当前搜索:
1000kva变压器进线电缆
1000
的
变压器
需要多大的
电缆
答:
1000
(
KVA
)的变压器需要多大的
电缆
还需确定其输入与输出电压。因为三相交流电的功率等于√3×电压×电流×功率 因素,缺少了电压,则无法求解。如若
进变压器
的电压为10KV,出变压器的电压为380V,功率因素为0.9,则电流分别约为:64A与1520A,铜电缆每平方允许通过的安全电流为4A(严格讲这与
电线
(缆)的...
2*
1000kVA变压器进线电缆
选型计算
答:
可以根据
变压器
额定电流选择
进线电缆
型号 I=S/U 额定电流I等于变压器容量S除以额定电压U.选择导线的原则:1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);2)远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要保证负荷点的工作电压在合格范围;3)大负荷按经济电流密度选择。导线的安全载流量?...
一千千伏安变压器
。电压十千伏。
进变压器
要用三根多大铝
线缆
。求解答...
答:
1000
/10/1.732=57A,建议用35平方毫米截面的铝
电缆
;
1000kva变压器
用多大
电缆
答:
16平方毫米或以上的
电缆
。根据查询喜马拉雅信息显示,
1000kVA变压器
高压侧额定电流为57.7A,若选用铝芯电缆,单从通流量来考虑,其最小截面可选择为16平方毫米;但考虑其机械强度和可靠性,高压电缆最好选用50平方毫米以上的。
我是10kv的。现在要安装一台
1000kva的变压器
。距离是1300米。请问需要多...
答:
按照电流来算3*35的就够了,但是你距离较远,可以选择3*50的电力
电缆
,就满足了。
1000KVA变压器
高压侧
电缆
选型问题
答:
10KV电源选用一台10 KV /0.4KV,1000KVA的变压器变压器一次侧高压
电缆
长为2000-3000米一次侧高压电缆选型计算如下: 根据GB50217附录E短路热稳定条件计算公式I=U/1.732X∑ 1、电缆的截面不能小于电缆的最小载流量截面,安全是第一的,
1000KVA变压器
一次侧...
比如说
1000KVA的变压器
是怎么选择高压侧
电缆
的,需要公式和计算方法,谢 ...
答:
比如,
变压器
容量是S=
1000kVA
,高压侧电压是U=10kV,那么,对于三相供电电路,高压侧的电流就是:I = S/v3/U = 57.7A。如果采用铜芯
电缆
,一般经济载流密度可以选择 2A/mm2,所以,你应该选择的电缆截面积就是:57.7/2≈28.9mm2。你可以按照电缆的标准优选截面,选择35mm2截面的电缆。
1000KVA的变压器
选用多粗的
电缆
怎么计算 请详细点写出公式和算法 我...
答:
变压器
的额定电流I=S/1.73/U=
1000
/1.721/10=57.7A 如果供电距离很近选16平方的铝芯交联聚乙烯绝缘
电缆
(允许电流90A)即可,如供电距离稍远可选25平方电缆(允许电流105A)。
1000
的
变压器
需要多大的
电缆
?
答:
普通10/0.4的
变压器1000KVA
,输入额定电流57.7A,这个电流10平方铜芯线够了,但是,按照10伏高压供电规范,变压器高压输入线最小截面不得小于16平方。因此,请选择16平方,或者以上规格的
电线
。太大没有必要。
10000/400V,
1000KVA变压器
高压
进线
用多大的铝芯
电缆
答:
高压侧电流=1000000VA/(1.732×10000V)=57.74安,可用16平方的铝芯高压
电缆
。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器1000KvA使用多大电缆
1000KV月变压器用多少平电缆
1000kva变压器高压电缆选择
1000变压器配多大电缆
1000变压器高压侧用多大电缆
1000kva箱变用多大高压电缆
10千伏1000kva用多大电缆
100Kva变压器高压用多大电缆
1000kva需要多大电缆