55问答网
所有问题
当前搜索:
1000kva变压器进线电缆
1000千伏安
的
变压器
的一二次配多少平方的线
答:
1000
VA的
变压器
初级电流是100A,你可用35平方的高压
电缆
,次级额定电流是1440A,你可用185的电缆4根并联使用。如果距离很短,条件适合,你可用100x8的铜排。
1000KVA的变压器
,1000KV变380V低压侧要配多大的线
答:
如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于
电缆
,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。经济电流密度,计算比较复杂,一般是直接采用国家标准:年最大负荷小时数3000以内 铝电缆1.92A/mm2铜电缆2.5A/mm2,3000~5000 铝电缆1.73A/mm2 铜电缆2.25A/mm2,5000以上 铝电缆1.54A/mm2 铜电缆2.00A/...
3台
变压器
800KVA两台
1000KVA
1台 共2600千伏安 用多大平方的高压铝电...
答:
高压侧为35KV 载流量约45A 用16平方的铝芯
电缆
足够了;高压侧为20KV 载流量约75A 用25平方的铝芯电缆足够了;高压侧为10KV 载流量约150A 用70平方的铝芯电缆足够了;如有疑问请回讯咨询
1000kvA变压器
.出低压
电线
要多少平方
答:
高压10KV用70平方,低压400V用双800平方。最小用双630平方
我有一台
1000KVA的变压器
,因为用电负荷太小,准备把变压器撤掉,直接用...
答:
铜在20℃时的电阻率是0.0175 Ω · mm2/m 700米 120mm2
电缆
的电阻是 0.0175*700/120=0.102 Ω 30kW/0.38kV/1.732=45.58A 每根导线的线损=I2*R=45.58*45.58*0.102=212W 3根导线的总线损=212W*3=0.636kW
高压10千伏,低压400伏,25O0
千伏安变压器
1O千伏
进线电缆
配多大?
答:
您好,在选择10千伏
进线电缆
的大小时,需要考虑电缆的截面积,这通常基于电缆的额定电流、电压降、温度、电阻率以及电缆的散热条件和环境温度等因素。对于2500
千伏安
的
变压器
,其10千伏进线电缆的截面积需要根据具体的负载和电缆的允许载流量来确定。根据一些常见的电缆载流量数据,我们可以做一个大致的估算...
...650KW左右需二十四小时全运行,请问配多大
变压器
?高压
进线电缆
...
答:
企业规模如果近期没有发展和扩建的可能,选用800KVA就可以了;如果在近二年内还有新增负荷,可以考虑选用
1000KVA的变压器
。但是无论如何选择变压器,其低压侧都要安装电容屏进行无功补偿,使其功率因数更高,用电更经济。选用800KVA的变压器,高压侧电流才43.19A,选用35平方毫米的就够用了,但需要计算
电缆
...
1000变压器
多大高压线
答:
10KV100
KVA的变压器
一高压侧电流表在6A左右,因此从载流量角度用2平方的铜线即可,但是还需要校验热稳定,即在发生短路的情况下,导线不能被烧灿。再结合导线的标准规格,选择35平方的铝导线。单价每年都会变动,具体可以找三家供应商对比,取中。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的...
1000kva变压器
一台加上1公里50
电缆
入地需要多少钱
答:
电缆
我不知道,但是变压器你可以找我们恒安电力来采购,S11-
1000KVA变压器
大约48000,这个是全铜的价格,半铜半铝的还能便宜,建议给恒安电力打电话咨询。这个只是变压器的钱,安装找电力安装公司大约几千块钱就行,电缆可能要贵一些,你打电话来详细说吧。
从80KVA--
1000KVA的变压器
低压输出
电缆
到计量柜那一节分别是用多大的...
答:
80KVA的变压器低压输出
电缆
到计量柜用95平方的电缆。
1000KVA的变压器
低压输出电缆到计量柜用1000平方的电缆。但1000KVA的变压器低压输出电缆到计量柜用铜母线排。你要给全好给你弄,你80KVA--1000KVA多少种变压器都有吗?