从10KV高压到
1000KVA变压器
有200米,连接需要用多大的铝芯高压
电缆
答:
需要用3*35平方毫米的铝芯高压
电缆
。高压电缆是电力电缆的一种,是指用于传输10KV-35KV(1KV=
1000
V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。高压电缆的产品执行标准为GB/T 12706.2-2008和GB/T 12706.3-2008。高压电缆从内到外的组成部分包括:导体、绝缘、内护层、填充料(铠装)、外绝缘。
现有组合箱式
1000KVA的变压器
一台,需要承接多少平方的高压
电缆
、是如何...
答:
普通架空线,铜线。你就取2.5-3.5A/mm2的电流密度来估算就可以了。
变压器
输入线电流:I2=1000000/10000/1.732=57.7A 57.7/2.5=23mm2的
电缆
。靠标准的截面,有20或25mm2的。
10000/400V,
1000KVA变压器
高压
进线
用多大的铝芯
电缆
答:
高压侧电流=1000000VA/(1.732×10000V)=57.74安,可用16平方的铝芯高压
电缆
。
两台
1000KVA变压器
10KV电压,需要多大
电缆
?
答:
高压
电缆
是不允许满负荷工作时发热的。
1000KVA
/10KV
变压器
高压侧额定电流57.7A,照电流算只需很小截面积,但考虑动热稳定性校验,10KV母线故障等级如果31.5KA,那电缆至少要70mm2,变压器不需要中性线,如果不是直埋敷设(电缆沟桥架),那就选YJV(22,32)-6/10(8.7/15) 3*70mm2即可,括号内为...
1000KVA变压器
高压侧选YJV
电缆
,怎么选?用一根三芯的怎么选?要是用三根...
答:
载流量)如1千
KVA
10KV
变压器
约 70A左右.可选50-70平方
电缆
.(考虑散热.电缆选大些)3>按敷设方式选择铠装.一般用三芯YJV22-70.便于进开关柜 4>一般不用单芯绝缘线穿墙套管进户.5>距离远.架设环境和经济角度考虑.选用单芯绝缘线除考虑载流量.还要考虑
线缆
机械强度.[与跨度相关} ...
某住宅小区有一台
1000KVA的变压器
请问高压侧
电缆
应用多大截面的啊...
答:
最小30mm²
VV-3*70
电缆
能做
1000KVA变压器
的
进线
吗
答:
只要耐压够 完全可以
10KV电压,配
1000KvA的变压器
、需多少平方
的电缆线
?
答:
距离近的话,使用25mm²铜
电缆
就可以,因为额定电流在60A左右
1000KVA变压器
低压侧配
电缆
的问题咨询
答:
为可靠起见,建议选择1x300的软
电缆
,每相3根并联使用,ABC三相需要9根。但是,中性点N那根电缆,只要1根就可以了,因为该电缆平时流过的电流很小,而一旦过流后,会有保护动作。
1000KVA变压器
高压侧选YJV
电缆
,怎么选?用一根三芯的怎么选?要是用三根...
答:
选
电缆
先满足电压等级应为8.7/10KV,在满足电流应选YJV-8.7/10KV-3X50就可以。