答:
一台1600的
变压器
10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1600/1.732*10=1600/17.32=92.38A 92.38/1.5=61.59A,选用50mm²铜
电缆
,如果要用铝电缆,选择90mm²的。
1200
KvA变压器
,应配多大高压
电缆
、10KV电压
答:
1200
KvA变压器
,10KV电压,应配铜芯3×的高压
电缆
。1200(KVA)的变压器,
进变压器
的电压为10KV,计算后进线电流69A,如铜电缆每平方允许通过的安全电流为4A,则得到结果17.25m㎡(严格讲这与
电线
(缆)的长度、压降要求、是否长期运行的、环境温度的高低、其采用什么绝缘材料、有没有绝缘层等的诸多因此相关...
一台2000
KVA的
380V
变压器
如何选择
进线电缆
截面?进线是6KV,提供公式.谢...
答:
2000
KVA
/6*1.732=192.4A供电局一般会用95-120的铜芯
电缆
。
请教630
KVA变压器
用10KV高压
电缆
连接,需要多大线径电缆
答:
需要使用16m_。需要选10kVZR-YJV3*70平方毫米
电缆
。因为电缆的选择不是单靠电流的,电缆的电流不是固定,随着环境温度和敷设方式的不同还要乘一个系数,还有动稳定和热稳定的校验。并且还要计算短路电流,所以应该线则稍微大点。1.8kV及以下为低压电缆。3.6KV~35KV为中压电缆。35KV~110KV为高压电缆。...
4000
KVA变压器
高压端要多大
电缆
有多大电流
答:
(假设高压端是10KV电压)4000
KVA变压器
高压端要100平方毫米
电缆
,约400A的电流。4000KVA,电压是10KV,电流是4000÷10=400A 按导线载流量4A/MM²计算 400÷4=100(平方毫米)
1600
KVA变压器
用什么型号
电缆
?
答:
根据
变压器
容量计算公式:S=1.732*U* I,S变压器容量,U变压器额定线电压,假设一次侧电压10KV,二次侧400V。I变压器额定线电流。计算后一次侧电流为92.38A,二次侧电流2309.47A。根据工厂供电的特点,选择型号YJV铜芯导体聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力
电缆
,根据电缆的载流量,原边可以选择YJV-8.7/10KV...
630
KVA的变压器
可以使用多大的
电缆
答:
变压器
630配1kV电压等级电力
电缆
。额定电流I=S/1.732U=2000/1.732X10==115A如果是近距离(几十米以内),铜电缆35平方毫米,铝电缆50平方毫米。如果是中距离(几百米),铜电缆50平方毫米,铝电缆90平方毫米。选择导线的原则:1、近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);2、远距离在安全载...
2000
kva变压器
高压一侧
进线电缆
用多少平方
答:
你说的是高压是多少?你可以这样简单计算:2000X
1000
/(N X V)=I I/10 就是你要的线的面积(铜线)。式中N是相数。V是输入电压。
3150
kva的变压器
,高压
进线电缆
应选用多大规格的,进线为10KV
答:
如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于
电缆
,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。经济电流密度,计算比较复杂,一般是直接采用国家标准:年最大负荷小时数3000以内 铝电缆1.92A/mm 铜电缆2.5A/mm,3000~5000 铝电缆1.73A/mm 铜电缆2.25A/mm,5000以上 铝电缆1.54A/mm 铜电缆2.00A/mm...
3000
kva变压器
高压侧用多大
电缆
答:
3000
kva变压器
高压侧用240平方的
电缆
。一般的配电变压器。10/0.4的话,高压侧是173A,低压侧是4323A。高压侧,要供电部分安装的话,他们一般只提供70或是240的电缆。一般情况下供电部分会用240平方的电缆。低压侧的电流比较大,建议用母排3片100*10的铜线排。(每相三片)或是5000A母线槽。变压器(...