答:
1000(KVA)的变压器需要多大的电缆还需确定其输入与输出电压
。因为三相交流电的功率等于√3×电压×电流×功率 因素,缺少了电压,则无法求解。如若进变压器的电压为10KV,出变压器的电压为380V,功率因素为0.9,则电流分别约为:64A与1520A,铜电缆每平方允许通过的安全电流为4A(严格讲这与电线(缆)的...
10KV电源高压
电缆
选择方法
答:
10KV电源选用一台10 KV /0.4KV,
1000
KVA的
变压器
变压器一次侧高压
电缆
长为2000-3000米一次侧高压电缆选型计算如下: 根据GB50217附录E短路热稳定条件计算公式I=U/1.732X∑ 1、电缆的截面不能小于电缆的最小载流量截面,安全是第一的,1000KVA变压器一次侧...
两台
1000
KVA
变压器
10KV电压,需要
多大电缆
?1000千伏安的变压器需用高压...
答:
1000
KvA的额定电流10kV侧约58A两台约116A。选铜芯以1.5A/㎜²估算需要70㎜²的
电缆
,一台1000kVA的用35㎜²,但按满足机械强度≧70㎜²,所以还应该选70㎜²的电缆。
1000
kva
变压器用多大电缆
答:
16平方毫米或以上的电缆
。根据查询喜马拉雅信息显示,1000kVA变压器高压侧额定电流为57.7A,若选用铝芯电缆,单从通流量来考虑,其最小截面可选择为16平方毫米;但考虑其机械强度和可靠性,高压电缆最好选用50平方毫米以上的。
一千
千伏安
变压器
。电压十千伏。进变压器要
用
三根
多大
铝线缆。求解答...
答:
1000/10/1.732=
57A,建议用35平方毫米截面的铝电缆
;
比如说
1000
KVA的
变压器
是怎么选择高压侧
电缆
的,需要公式和计算方法,谢 ...
答:
比如,
变压器
容量是S=
1000
kVA,高压侧电压是U=10kV,那么,对于三相供电电路,高压侧的电流就是:I = S/v3/U = 57.7A。如果采用铜芯
电缆
,一般经济载流密度可以选择 2A/mm2,所以,你应该选择的电缆截面积就是:57.7/2≈28.9mm2。你可以按照电缆的标准优选截面,选择35mm2截面的电缆。
1000
的
变压器
需要
多大
的
电缆
?
答:
普通10/0.4的
变压器1000
KVA,输入额定电流57.7A,这个电流10平方铜芯线够了,但是,按照10伏高压供电规范,变压器高压输入线最小截面不得小于16平方。因此,请选择16平方,或者以上规格
的电线
。太大没有必要。
1000
KVA
变压器
低压侧
配电缆
的问题咨询
答:
为可靠起见,建议选择1x300的软
电缆
,每相3根并联使用,ABC三相需要9根。但是,中性点N那根电缆,只要1根就可以了,因为该电缆平时流过的电流很小,而一旦过流后,会有保护动作。
1000
KVA
变压器
高压侧选YJV
电缆
,怎么选?
用
一根三芯的怎么选?要是用三根...
答:
载流量)如1千KVA10KV
变压器
约 70A左右.可选50-70平方
电缆
.(考虑散热.电缆选大些)3>按敷设方式选择铠装.一般
用
三芯YJV22-70.便于进开关柜 4>一般不用单芯绝缘线穿墙套管进户.5>距离远.架设环境和经济角度考虑.选用单芯绝缘线除考虑载流量.还要考虑线缆机械强度.[与跨度相关} ...
1000
KVA
变压器
,供电电压10KV,供电距离240米,需要
多粗的电缆
,选...
答:
1000
KVA/10KV
变压器
高压侧额定电流57.7A,照电流算只需很小截面积,但考虑动热稳定性校验,10KV母线故障等级如果31.5KA,那
电缆
至少要70mm2,变压器不需要中性线,如果不是直埋敷设(电缆沟桥架),那就选YJV(22,32)-6/10(8.7/15) 3*70mm2即可,括号内为铠装直埋电缆和绝缘等级高的