55问答网
所有问题
10000/400V,1000KVA变压器高压进线用多大的铝芯电缆
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-12-22
高压侧电流=1000000VA/(1.732×10000V)=57.74安,可用16平方的铝芯高压电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址: