55问答网
所有问题
当前搜索:
100Kva变压器高压用多大电缆
100kv.A变压器
应按多少平
高压
导线
答:
100kva变压器用95平方的铜芯进线
。额定电流:I=S/1.732U=3150/1.732/10=182A 如果是10/0.4kV的,高压输入电流,100×0.0577=5.77A,可选10kV的铜或铝芯塑料电缆3×16mm^2的。低压输出电流为100×1.443=144.3A,可选1kV的铜芯的70或铝芯的95mm^2的4芯塑料电缆。
1OO
KVA变压器
要配
多少平方
铝芯
高压电缆
答:
通常铝芯高压电缆的规格最小是25平方毫米
,其载流量远远超过5.77A
100KVA 的变压器
(380V---200V)一次电源的
电缆需要多少平方
答:
选用50平方铜芯
电缆
安装
100
千瓦的
变压器需要用
什么型号的
高压电缆
?
答:
是不是
100KVA的变压器
,它的额定电流就130A。一般变压器出线端也可以自己配置的,国标线一般7A/平方,用25平方的
电缆
就好~~也可以大点最好~~
100
千瓦的
变压器
能不能用
90的电线
答:
100KVA变压器额定电流:I=S/1.732/U=100/1.732/0.4≈144(A)经查电线电流对照表,95(90)平方的铜线明线敷设安全载流约300A。
因些100千瓦的变压器能用90的电线完全足够
。一.电缆选择要求:选用电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性等;根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆...
已知
100kva变压器
,带50kw负荷,用50平方铝芯
电缆
,长度550米,电压降怎么...
答:
先算电阻,铝线的电阻率,2.83×10-8欧姆*米 R=ρL/S=2.83×10^-8x550m/50mm2=0.3113欧姆 再算电流,负荷50KW,假设380V电压(电压多少?),电流就是50000÷380÷1.732,大约是75.97A 压降就是△U=IR=0.3113*75.97=23.65V ...
1000
变压器多大高压
线
答:
10KV
100KVA的变压器
一
高压
侧电流表在6A左右,因此从载流量角度用2平方的铜线即可,但是还需要校验热稳定,即在发生短路的情况下,导线不能被烧灿。再结合导线的标准规格,选择35平方的铝导线。单价每年都会变动,具体可以找三家供应商对比,取中。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的...
100KVA变压器
1000米
电缆
能带
多大
动力《铜线》
答:
100KVA变压器
基本上最大能带为90-95Kw。
电缆
能带
多大
动力是要看电缆横切面,非长度。重要的大功率负载、长距离时按0.5KW/平方毫米计,一般按0.8-1.05KW/平方毫米设计
100KVA变压器
带55KW电动机,
使用
250米长截面35和16的三相铜芯
电缆
。求...
答:
应用公式 电压损失百分数计算公式 △U=PL/CSX100%=55X250/77X51X100%=13750/3927X100%=3.5 电压损失=380X3.5%=13.3V 求变压器 如果75KW电动机是单台,降压启动,需要200KVA的变压器才能运行。如果75KW电动机是由小电机组成,
100KVA的变压器
就可以运行。电压损失百分数计算公式说明 公式 △U=PL...
1000
kva变压器用多大电缆
答:
16平方毫米或以上的电缆。根据查询喜马拉雅信息显示,1000
kVA变压器高压
侧额定电流为57.7A,若选用铝芯电缆,单从通流量来考虑,其最小截面可选择为16平方毫米;但考虑其机械强度和可靠性,
高压电缆
最好选用50平方毫米以上的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
100kva变压器用多大铝线
100的变压器用多粗的电缆
100kva变压器输出用多大电缆
1800KVA变压器需要多大电缆
100kv用多大电缆
95高压电缆带多大变压器
100kva稳压器用多大的电线
12000kva高压侧用多大的电缆
100变压器用多少铜线