55问答网
所有问题
当前搜索:
1000kva变压器高压电缆选择
高压电缆
如何
选择
?
答:
10KV电源选用一台10 KV /0.4KV,1000KVA的变压器变压器一次侧高压电缆长为2000-3000米一次侧
高压电缆选型
计算如下: 根据GB50217附录E短路热稳定条件计算公式I=U/1.732X∑ 1、电缆的截面不能小于电缆的最小载流量截面,安全是第一的,
1000KVA变压器
一次侧...
变压器高压
侧
选择
什么截面的导线
答:
(假设电压是10KV)1000KVA变压器高压侧电缆的截面积选择25平方毫米铝导线
。选择原则是选择钢芯铝绞线,可以节约输电成本。基本不选择铜芯导线。根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)按载流量3.5A/MM²计算,截面积=200÷3.5=57.143(平方毫米)P=UI,I=P÷U=1000000÷...
1000kva变压器
用多大
电缆
答:
16平方毫米或以上的电缆。根据查询喜马拉雅信息显示,
1000kVA变压器高压
侧额定电流为57.7A,若
选用
铝芯电缆,单从通流量来考虑,其最小截面可
选择
为16平方毫米;但考虑其机械强度和可靠性,
高压电缆
最好选用50平方毫米以上的。
比如说
1000KVA的变压器
是怎么
选择高压
侧
电缆
的,需要公式和计算方法,谢 ...
答:
比如,变压器容量是S=1000kVA,高压侧电压是U=10kV,那么,对于三相供电电路,高压侧的电流就是:I = S/v3/U = 57.7A。如果采用铜芯电缆,一般经济载流密度可以选择 2A/mm2,所以,你应该选择的电缆截面积就是:57.7/2≈28.9mm2。你可以按照电缆的标准优选截面,
选择35mm2截面的电缆
。
总负荷
1000
千瓦的工地 要用多大的
变压器
,
电缆
需要多大的如何布局,电 ...
答:
2、1000KVA变压器高压侧电流 I1 =1000KVA/(1.732*6KV)=96A。综合考虑各种不利因素,
建议选择YJV22-3*50-10KV高压电缆
。变压器低压侧电流 I2 =1000KVA/(1.732*0.4KV)=1443A。最好选择铜排连接到低压开关柜。3、建议把变压器放置到工地负荷附近,把高压电缆选长点(如300米左右),这样减少电缆...
求教
1000kva的
电力
变压器高压
侧用线规格
答:
90几个流,用50的可以 YJV-22 3*50这个没说电压等级,你再仔细看一下是
高压电缆
不 ,应该用 YJV-22- 8.7/10-3*50
我是10kv的。现在要安装一台
1000kva的变压器
。距离是1300米。请问需要多...
答:
按照电流来算3*35的就够了,但是你距离较远,可以
选择
3*50的电力
电缆
,就满足了。
1000KVA变压器高压
侧选YJV
电缆
,怎么选?用一根三芯的怎么选?要是用三根...
答:
1>按引入电源电压
选择电缆
耐压.如10KV.2>按
变压器
的一次额定电流选择电缆截面(载流量)如1千
KVA
10KV变压器约 70A左右.可选50-70平方电缆.(考虑散热.
电缆选
大些)3>按敷设方式选择铠装.一般用三芯YJV22-70.便于进开关柜 4>一般不用单芯绝缘线穿墙套管进户.5>距离远.架设环境和经济角度考虑.
选用
单芯...
两台
1000KVA变压器
10KV电压,需要多大
电缆
?
答:
高压电缆
是不允许满负荷工作时发热的。
1000KVA
/10KV
变压器高压
侧额定电流57.7A,照电流算只需很小截面积,但考虑动热稳定性校验,10KV母线故障等级如果31.5KA,那电缆至少要70mm2,变压器不需要中性线,如果不是直埋敷设(电缆沟桥架),那就选YJV(22,32)-6/10(8.7/15) 3*70mm2即可,括号内为...
1000
千瓦需要多大的
电缆
?
答:
三相380V,
1000
千瓦负荷,工作电流大约:1899A
选用
铜
电缆
总面积不小于:1200平方毫米铜电缆
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤