1000kva变压器进线电缆
求教
1000kva
的电力
变压器
高压侧用线规格
答:
90几个流,用50的可以 YJV-22 3*50这个没说电压等级,你再仔细看一下是高压
电缆
不 ,应该用 YJV-22- 8.7/10-3*50
请问
1000kvA的变压器
高压侧
电缆
选择70mm2的够吗?
答:
回复 1 变压器高压侧
电缆
选择,主要考虑下列因素:1.电缆的载流量应满足负荷电流的要求;2.短路时,电缆的热稳定应满足要求;3.负荷较大,电缆较长时,需校核电压损失,电压损失应满足要求;4.其它一些因素...
1000KVA的变压器
,(10KV)高压侧电缆选70mm2交联电缆,凭经验,大多数情况下应该够了.特殊情况除外.
总负荷
1000
千瓦的工地 要用多大的
变压器
,
电缆
需要多大的如何布局,电 ...
答:
1、如是建筑工地,总负荷1000千瓦,各种负载的同时使用系数选0.7,变压器经济运行容量是0.7,变压器容量=1000KW*0.7/0.7=1000KVA。2、
1000KVA变压器
高压侧电流 I1 =1000KVA/(1.732*6KV)=96A。综合考虑各种不利因素,建议选择YJV22-3*50-10KV高压
电缆
。变压器低压侧电流 I2 =1000KVA/(1.732*...
有2台800
kvA
,2台
1000KVA
共4台
变压器
,请问10kv
进线电缆
需要一根3乘多 ...
答:
2*800+2*
1000
=3600/10/1.732=207A,铜缆建议70,铝缆建议120;
1000
千瓦需要多大的
电缆
?
答:
三相380V,
1000
千瓦负荷,工作电流大约:1899A选用铜
电缆
总面积不小于:1200平方毫米铜电缆
容量为
1000KVA
,变比为6.3/0.38的
变压器
,低压侧应该选择多粗的
电缆
答:
1000KVA的变压器
的低压侧电流为S/(1.732*0.4)=1443A。选用
电缆
的规格按电缆的载流量大小进行选择,应选用0.6/1KV的3+1芯或单芯800平方铝质聚氯乙烯护套电力电缆,因上述单根800平方载流量仅为1039A,而两根的载流量为1662-1766A,故选用两根800并行。
1000KvA变压器
二次侧用
电缆
接线用多少根
答:
1000kVA
配电
变压器
的低压侧额定电流是1443A。如果按电流密度2A/mm2,
电缆
总截面应该是720mm,如果单根电缆的截面是185mm2, 每相要配4根电缆。
请问从变电站引一路10KV电源至小区内
1000KVA
容量的
变压器
,相距2千米...
答:
计算得知
变压器
的额定电流=
1000KVA
/1.732/10KV=57.7A。查表得知,使用交联聚乙烯绝缘三芯
电缆
,只需25平方的铝芯电缆即可。
高压
电缆
载流量怎么算?
答:
(假设电压是10KV)2000KVA变压器高压侧
电缆
的截面积选择57.143平方毫米铝导线。(假设电压是10KV)
1000KVA变压器
高压侧电缆的截面积选择25平方毫米铝导线。选择原则是选择钢芯铝绞线,可以节约输电成本。基本不选择铜芯导线。根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)按载流量3.5A/MM...
1000kva变压器
可以
进线
出线一个高压柜吗
答:
熔断器国内一般只用于630以下
变压器
国外用到1250)。第二,你要能把断路器装进去,还要保证有
电缆
接头的位置。这么搞很危险,很麻烦。费用也未必小多少。如果有位置还是老实加台柜子吧。高压不比低压。稍有不慎就有炸柜放炮的危险。直接把电缆挂在进线下口:这个是万万使不得的。