一千千伏安变压器。电压十千伏。进变压器要用三根多大铝线缆。求解答
一千千伏安变压器。电压十千伏。进变压器要用三根多大铝线缆。求解答。
举报该问题
其他回答
第1个回答 2017-02-13
1000/10/1.732=57A,建议用35平方毫米截面的铝电缆;
第2个回答 2017-02-13
P=1000kvA U=10kv I=P/1.732*U=1000/1.732*10=1000/17.32=57.74A
10kv侧选择导线截面:架空线路应该首先考虑机械强度,再考虑安全过流,电压损失,有功损耗等因素,综合以抗拉为主,宜在LGJ-50mm2—70mm2(铝)选择,地埋电缆应首先考虑满足要求温升要求,宜选3*50mm2—70mm2(铜),如果铝芯宜选3*70mm2—95mm2。
本回答被网友采纳
相似回答
从
10KV
高压到
1000KVA变压器
有200米,连接
需要用多大
的
铝
芯高压电缆
答:
需要用3*35平方毫米的铝芯高压电缆
。高压电缆是电力电缆的一种,是指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。高压电缆的产品执行标准为GB/T 12706.2-2008和GB/T 12706.3-2008。高压电缆从内到外的组成部分包括:导体、绝缘、内护层、填充料(铠装)、外绝缘。当...
两台
1000KVA变压器
10KV电压
,
需要多大
电缆?
答:
1000KVA
/
10KV变压器
高压侧额定电流57.7A,照电流算只需很小截面积,但考虑动热稳定性校验,10KV母线故障等级如果31.5KA,那电缆至少要70mm2,变压器不需要中性线,如果不是直埋敷设(电缆沟桥架),那就选YJV(22,32)-6/10(8.7/15) 3*70mm2即可,括号内为铠装直埋电缆和绝缘等级高的配置 ...
我是
10kv
的。现在要安装一台
1000kva的变压器
。距离是1300米。请问
需要
多...
答:
按照电流来算3*35的就够了
,但是你距离较远,可以选择3*50的电力电缆,就满足了。
两台
1000KVA变压器
10KV电压
,
需要多大
电缆?1000
千伏
安的变压器需用高压...
答:
1000KvA
的额定电流
10kV
侧约58A两台约116A。选铜芯以1.5A/㎜²估算需要70㎜²的电缆,一台
1000kVA的用
35㎜²,但按满足机械强度≧70㎜²,所以还应该选70㎜²的电缆。
我用
10KV
/0.4 315
KVA的变压器
,高压端
用多大
的电缆(铜和铝),低压端用多...
答:
高压端3×35平方的高压铜电缆就可以了,315
KVA的变压器
低压端额定电流为455A,150平方的铜电缆(安全载流量430~470A),铝电缆240平方(安全载流量510A)。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、...
大家正在搜
一般变压器多少千伏安
变压器输入电压和输出电压
三百千伏安的变压器
最小的变压器是多少千伏安的
50千伏安变压器多重
变压器线圈匝数和电压关系
500千伏安变压器
200千伏安变压器
变压器400千伏安
相关问题
10kv变压器 30千伏安 搭火3天后 发现喷油 且10千伏...
两台1250变压器需要进网电压多少kv
一千千伏安变压器进线用多大的铝线缆。电压十千伏。
10千伏变压器1600千伏安和35千伏1600千伏安有什么区...
10千伏变380伏的80千伏安的变压器价钱是多少
1千千伏安干湿变压器能过栽多大电流
1千千伏安变压器承载多大电流
五十千伏安变压器在一千米的线路端能否带动三十千瓦