55问答网
所有问题
当前搜索:
1000kva变压器进线电缆
1250
kva的变压器
用多大
电缆
答:
一台1250的变压器10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A 72.17/1.5=48.11A,可选择YJv或YJv22—3*50mm2电力
电缆
。4台1250
kva变压器
共额定电流为72.17*4=288.68A 288.68/1.5=192.45mm2,考虑可选3*240mm2的YJv或YJv22电力电缆。资料拓展:1.8kV及以下为低...
1250
kva的变压器
选择多大的
电缆
答:
对于1250
kVA的变压器
,选择合适的
电缆
需要考虑多个因素,包括变压器的输入和输出电压、电流、功率因数,以及电缆的长度和工作环境温度等。在一般情况下,对于1250kVA的变压器,如果高压侧的电压为10kV,低压侧的电压为400V,且电缆的长度较短(例如在100米以内),可以选择截面积为300平方毫米的铜芯电缆或截...
1600
kva的变压器
高压10kv
进线
铝缆要选多大的?
答:
1600
kva的变压器
高压额定电流是92A,
变压器进
出线选择有两个原则:1、 高低压都用绝缘铜线,按经济电流密度选择截面;2、低压引流线直接引到线路和单台变压器的高压引流线,不能小于线路导线的截面积。正确应该是选用50mm²铜
电缆
,如果要用铝电缆,选择90mm²的。
地埋1250
kva变压器
用几平方的
电缆
?
答:
如果选择
电缆
,因为地埋,应首先考虑满足发热要求;通常铜芯电缆按经济电流密度2.25A/mm2选择,但实践经验是不宜超过1.5Amm2。如题:一台1250的变压器10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A 72.17/1.5=48.11A,可选择YJv或YJv22—3*50mm2电力电缆,4台1250
kva变压器
...
1600
KVA变压器
高压10KV
进线电缆
要选多大的?
答:
一台1600的
变压器
10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1600/1.732*10=1600/17.32=92.38A 92.38/1.5=61.59A,选用50mm²铜
电缆
,如果要用铝电缆,选择90mm²的。
2500
kVA的变压器
应该用多少
电缆
?
答:
电缆
电压等于变压器的额定电压,电缆电阻等于电缆的电阻值,电缆长度系数等于电缆长度与电缆电压的比值。电缆的额定电压为 220V,电缆的电阻值为 10Ω,电缆长度系数为 1.25,代入公式中,得到:长度=220V×10Ω×1.25=2750m,所以2500
kVA 变压器
需要使用 2750m 长的电缆。
400
kva变压器
多大
电缆
答:
在选择400
kVA变压器
所需的
电缆
时,我们需要考虑其高压和低压部分的额定电流。高压侧的额定电流为23安培,推荐使用16平方毫米或者25平方毫米的铝电缆。这样的电缆尺寸能满足短距离传输时,根据发热条件来限制导线截面,确保设备的正常运行。低压侧的额定电流则高达607安培,这时应选择185平方毫米或240平方毫米的...
1250
KVA变压器
10KV高压
进线电缆
应为多大?
答:
电缆
的截面选择需要考虑的因素很多,不但要考虑正常运行时导线的载流能力,还要考虑在短路时导线的承受能力,即抗短路电流冲击的能力;不能在
变压器
或其它设备发生短路故障时,电缆通过大电流的冲击,因电缆的“热稳定性”不够而出现电缆故障,影响恢复供电;故一般电缆是“按额定电流来选择,按短路电流来...
10kv
变压器
1500
kva
需多粗
电缆
一次侧要多粗电缆?电缆型号是什么?_百度...
答:
高压侧额定电流86A , 距离近用70的铝芯就够了,如果较远用95的铝芯好一点, 采用交联聚乙稀高压
电缆
YJLV 22 3×70 8.7/10KV
总功率为800KW,需要用多大的
变压器
,多大的
电缆
答:
最好用800KVA变压器,因为设备都是间歇式工作制的,同时运行系数低。当然要是考虑再增容的情况,可以选
1000KVA变压器
,但现在用电量不大,你要多交容量费,同时无功损失比较大,这部分钱也是很高的。
电缆
最好用300平方。10kV的城区内高压配电线路大多数采用带有绝缘外皮的导线,高压
电线
需要用一个或几个...