55问答网
所有问题
当前搜索:
1000kva变压器进线电缆
1250
kva变压器
能带多大
电缆
答:
一台1250的变压器10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A 72.17/1.5=48.11A,可选择YJv或YJv22—3*50mm2电力
电缆
。4台1250
kva变压器
共额定电流为72.17*4=288.68A 288.68/1.5=192.45mm2,考虑可选3*240mm2的YJv或YJv22电力电缆。资料拓展:1.8kV及以下为低...
10KV,250
KVA变压器
要选用什么型号的
电缆
?
答:
I=250/10/1.732≈15A,考虑热、动稳定及线损,建议选用YJV-6/10 3*16或3*25电缆 低压侧250/0.4/1.732=361A,可选用ZR-YJV-0.6/1 3*240或3*300电缆 250
kva的变压器
额定电流在360安培左右。
进线电缆
可以选择150-185的铜质电缆。10kV1250
kVA的变压器
初级侧计算电流为72.17A,如果200米10kV...
630
kva变压器
高压侧如果采用
电缆
,则电缆型号该选多少的?
答:
电缆
型号需要根据以下因素综合考虑:高压侧的额定电压 电缆的负荷电流 电缆线路的长度和形式 敷设方式和环境条件 一般来说,630
kVA变压器
高压侧采用电缆,电缆型号可根据额定电压、负荷电流及线路长度等参数计算,需要考虑到电缆的安全性、可靠性、经济性、环保性等方面,建议在专业人员的指导下进行选择。
从变电所出来是10KV电压,我用的是800
KVA的变压器
,请问选用多大平方的...
答:
用35平方的即可,从强度与寿命考虑,建议采用35的铜线或50铝线为好。
1250
kva变压器
所用
电缆
的选择?
答:
如果选择
电缆
,因为地埋,应首先考虑满足发热要求;通常铜芯电缆按经济电流密度2.25A/mm2选择,但实践经验是不宜超过1.5Amm2。如题:一台1250的变压器10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A 72.17/1.5=48.11A,可选择YJv或YJv22—3*50mm2电力电缆,4台1250
kva变压器
...
1250
kva变压器
用多大
电缆
?
答:
如果选择
电缆
,因为地埋,应首先考虑满足发热要求;通常铜芯电缆按经济电流密度2.25A/mm2选择,但实践经验是不宜超过1.5Amm2。如题:一台1250的变压器10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A 72.17/1.5=48.11A,可选择YJv或YJv22—3*50mm2电力电缆,4台1250
kva变压器
...
总功率为640Kw,需配备多大的
电线
,多大的
变压器
?
答:
要看你的负载性质而定,且你要给出这640KW中的最大一台电机容量,这样选择才能选。大概的是要用800-
1000KVA变压器
,电缆;高压10KV用35平方(国规新规定10KV电缆不能小于35平方)低压400
KVA电缆
用630或800平方(双400平方,好施工)
3000
KVA变压器
选用多少平方铜
电缆
答:
对400V侧,每100kVA的额定电流=144A,3000
kVA 变压器
自己计算吧;对400V侧铜缆选择,一般按经验值1.5A~1.8A/平方毫米,当然具体要看
电缆
敷设方式, 自己计算吧。
4000
KVA变压器
高压端要用几平方的
电缆
??
答:
(假设高压端是10KV电压)4000
KVA变压器
高压端要100平方毫米
电缆
,约400A的电流。4000KVA,电压是10KV,电流是4000÷10=400A 按导线载流量4A/MM²计算 400÷4=100(平方毫米)
1600
KVA变压器
高压10KV
进线 电缆
要选多大的?
答:
一台1600的
变压器
10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1600/1.732*10=1600/17.32=92.38A 92.38/1.5=61.59A,选用50mm²铜
电缆
,如果要用铝电缆,选择90mm²的。
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜