单相接地、压变高压熔丝熔断和压变低压熔丝熔断如何判断!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-04-26
高压熔丝熔断大型变压器有翁翁的电流声,小型变压器长时间带电线圈发热.低压熔丝熔断则无以上现象.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QccGFQL44.html
相似回答
变压器
高压
侧
熔丝
出现
熔断
后,要做哪些检查
答:
变压器高压侧熔丝熔断或掉闸首先应判断是断了一相还是二相、三相,这可根据故障现象按下表进行判断
。根据事故现象查出原因,检修处理后再投入运行。当配电变压器保险熔断时,首先应检查一次侧保险和防雷间隙是否有短路接地现象,当外部检查无异常时则是由于变压器内部故障所引起,应仔细检查变压器是否有冒烟或...
TV
高压熔断
器一相
熔断和单相接地
故障的区别
答:
1、在不完全接地端上有所不同
。一相熔断:生一相(如A相)不完全接地时,即通过高电阻或电弧接地。
单相接地故障:接地端的端点不确定
。2、在电压的控制段不同。一相熔断:故障相的电压降低,非故障相的电压升高,它们大于相电压,但达不到线电压。电压互感器开口三角处的电压达到整定值,电压继电器动...
配网
接地
故障
判断及
处理
答:
PT高、低压熔丝熔断1、PT高、低压熔丝熔断发接地告警象征:一相电压降低,另两相电压不变2、PT低压熔丝熔断不发接地告警象征
:一相电压降低,另两相电压不变单相接地1、金属接地发接地告警象征:接地相对地电压降为零,中性点发生漂移,电位上升为相电压,其它两相对地电压升为线电压2、非金属接地发接地告...
什么是
单相接地,如何
处理单相接地
答:
2、详细检查所内电气设备有无明显的故障迹象,如果不能找出故障点,再进行线路接地的寻找
。3、将母线分段运行,并列运行的变压器分列运行,以判定单相接地区域。4、拉开母线无功补偿电容器断路器以及空载线路。对多电源线路,应采取转移负荷,改变供电方式来寻找接地故障点。5、采用一拉一合的方式进行试拉...
当35KV系统有
接地
故障时,电压互感器
高压熔丝熔断,
此时能不能拉开一次...
答:
如果单从相电压表上
判断
这时应该接地相电压降低或为零,其余两相电压升高,PT
熔丝熔断
自然为零,不管怎样只要有一相相电压升高为线电压,在排除电压表本身故障后就应该判断为系统接地。当系统
单相接地
时,严禁使用闸刀操作
压变,
应当采取正确的方法隔离接地故障,系统恢复正常后或者停电后才能用刀闸直接隔离压...