55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器低压侧一相接地后果
变压器低压一相接地
时线电压是否正常?
答:
配电变压器低压侧是中性点直接接地系统,一相接地,
线电压当然就不正常了
。
110kv
变压器低压侧一相接地
为什么低压侧母线上接地变跳闸其它不跳闸?低 ...
答:
1、如果是过流跳闸就是接地变柜过流定值低
,单相接地时接地变会流过比系统三相电容电流大一点的电感电流(即消弧线圈输出电流),如果过流定值低的话,就会跳闸。一般接地变柜过流定值为消弧线圈最大电流的1.5-2倍,带0.3-0.5秒延时。2、如果是有小电流选线选出接地变柜接地,而小电流选线装置...
变压器低压侧
其中
一相接地
了,会有什么
后果
?
答:
原边、副边的星形接法:一相接地,那么这相就短路了,
会跳闸,或拉弧打火
。副边的三角形接法:一相接地,没啥影响,正常工作。原边的三角形接法:一相接地,没问题,不推荐。
配变
变压器低压
单相
接地
故障出现的现象是什么?
答:
中性点直接接地系统出现单相接地
会造成短路,出口断路器会跳闸
...接侧接发电机400V,,如果把d接的其中
一相接地
有什么问题
答:
2 如果低压侧采用中心点不接地系统,当低压侧一相接地时,
故障点出现很小的电容电流(三相线路对地电容产生的电流),故障相对地电压为零
,其余两相电压从相电压上升到线电压;3 改变压器接线组别选择不合理。因为10KV为中心点不接地系统,应当选择三角形(D)接线,而400V为中心点接地系统,应当选择Y接线...
10kv
变压器
发生单相
接地
……求大神
答:
由于是接地,
接地相
的谐波就会很平,这样会拉下另外两项,并造成负荷小的那相基波陡增,这样那
一相
就会产生高于额定电压的高电压,这样不仅会击穿
变压器
,
低压侧
也会产生高电压,危害人身安全!不过中性点直接接地了呢会好很多!不过10kV都是三角形连接,没有中性点,所以肯定不可以!
电力
变压器低压侧一相接地
时,配电系统会有什么影响
答:
相地连接相电流增大,严重时相地短路,掉闸,甚至造成电气事故。
y/▽
变压器
,
低压侧
单相
接地
对高压侧有什么影响
答:
1
、一般Y/▽接线的变压器多用于110kV/10kV系统,由于10kV是中性点不接地系统,所以接地后是可以继续运行的,所以这时低压侧发生单相接地时,高压系统是没有什么影响的。2、如果该变压器设有特殊保护,要求当
变压器低压侧接地
时,高压侧跳闸等,另当别论。
110kv/10kv,y/△
变压器
,低压侧发生单相接地后,
低压侧接地相
电压下降,其 ...
答:
110kv/10kv,y/△
变压器
接线法,
低压侧
是三角形连接,无中性点,当低压侧发生单相
接地
时变压器允许短时间正常运行,只是变得不安全,此时变压器高压侧线圈磁路不会饱和。
电源
一相接地变压器
运行有何危害
答:
相当于
一相
短路,
低压
断路器应跳闸或高压超电流熔断落式熔断器跌落,当然三相失衡了。