TV高压熔断器一相熔断和单相接地故障的区别

如题所述

一相熔断是单相接地故障的一种。

1、在不完全接地端上有所不同。

一相熔断:生一相(如A相)不完全接地时,即通过高电阻或电弧接地。

单相接地故障:接地端的端点不确定。

2、在电压的控制段不同。

一相熔断:故障相的电压降低,非故障相的电压升高,它们大于相电压,但达不到线电压。电压互感器开口三角处的电压达到整定值,电压继电器动作,发出接地信号。

单相接地故障:电压互感器高压侧出现一相(A相)断线或熔断件熔断,此时故障相的指示不为零,这是由于此相电压表在二次回路中经互感器线圈和其他两相电压表形成串联回路,出现比较小的电压指示,但不是该相实际电压,非故障相仍为相电压。互感器开口三角处会出现35V左右电压值,并启动继电器,发出接地信号。

扩展资料:

电力系统按接地处理方式可分为大电流接地系统(包括直接接地,电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。我国3~63kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。

在小电流接地系统中,单相接地是一种常见的临时性故障,多发生在潮湿、多雨天气。发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2h,这也是小电流接地系统的最大优点。

但是若发生单相接地故障时电网长期运行,因非故障的两相对地电压升高3倍,可能引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常用电。还可能使电压互感器铁心严重饱和,导致电压互感器严重过负荷而烧毁。同时弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。因此,值班人员一定要熟悉接地故障的处理方法,当发生单相接地故障时,必须及时找到故障线路予以切除。

参考资料来源:百度百科-单相接地故障

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-01-11

第2个回答  推荐于2016-09-02
通过交流绝缘检查装置做电压切换检查判断(微机监控的按相应的判断条件自动判断)
单相接地故障的判断:一相电压降低,另两相电压升高,线电压保持不变。
电压互感器的高压侧或低压侧熔断器熔断:一相电压降低,另两相电压不变,与降低相的线电压降低,另两相之间的线电压不变。本回答被提问者和网友采纳
相似回答