接地和高压熔丝熔断先处理哪个
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-12-20
10kv单相接地允许带电运行2小时,35kv单相接地允许半小时。事故处理原则是先切断故障点,因此,必须先处理接地,或将接地点与电源脱离。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/F4I8QF8RGGRReG8FecR.html
相似回答
接地
故障时,电压互感器
高压熔丝熔断
,此时能不能拉开一次隔离开关更换高 ...
答:
只要二次电压回路允许失压或者可以联络,就可以带电拉开电压互感器
高压
侧闸刀,不用担心带负荷拉闸的问题,因为高压侧
熔丝
很细,拉闸不可能形成较大的电弧。没必要母线停电。
相线(火线)是否一定要先经过开关,然后接保险管(
熔断
丝)?接线顺序可以...
答:
外电应该先进入这个开关,然后再连接到
熔丝
,之后才接入断路器
保险丝
前是一个开关,之后的是断路器(也是一个开关)但性质不同,后者回跳闸而前者不会,后者也是必须安装的。他的意思是,在更换熔丝(保险)时,应将电网到熔丝的开关切断,然后才可以更换,是为了安全,但这个开关不允许带有负载的开...
停、送电倒闸操作的顺序是什么?
答:
停电拉闸操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。
高压
跌开式
熔断
器合闸时,分闸时,正确的操作顺序
答:
高压
跌开式
熔断
器合闸前,先断路器将负荷电路切断,应有专人监护,使用合格的绝缘手套,耐压合格的令克棒,穿合格绝缘靴,戴防护眼镜外,还应注意: 跌开式熔断器如同户外隔离开关,只能操作500KVA及以下的空载变压器。在操作之前,必须要确认该变压器低压侧总开关已处于断开状态。因而可以带电合闸,严禁...
变电运行:PT
熔丝熔断
、线路
接地
、越级跳闸应该怎么
处理
。希望高手解答...
答:
PT一次熔丝一相熔断开口三角形有电压报线路
接地
正确、正常。PT二次
熔丝熔断
二次电压回路应有短路。越级跳闸 看看保护种类,关系。谐振过电压??