当35KV系统有接地故障时,电压互感器高压熔丝熔断,此时能不能拉开一次隔离开关更换高?

如题所述

有时35KV系统发生接地故障时也可能导致PT熔丝熔断,如果是微机保护可能判断就比较容易,而如果不是微机保护,零序电压表应该有指示,PT熔丝熔断也会有“PT断线信号”发出。如果有消弧线圈,这时就会动作,也可以作为判断的依据。如果单从相电压表上判断这时应该接地相电压降低或为零,其余两相电压升高,PT熔丝熔断自然为零,不管怎样只要有一相相电压升高为线电压,在排除电压表本身故障后就应该判断为系统接地。当系统单相接地时,严禁使用闸刀操作压变,应当采取正确的方法隔离接地故障,系统恢复正常后或者停电后才能用刀闸直接隔离压变