答:
主变差区内
低压侧单相接地
故障是电力系统中常见的故障之一,给电力系统的正常运行带来很大影响。为了预防和处理此类故障,在电力系统的运行和管理中需要采取更加科学合理的措施。
110kv变压器
低压
侧一相
接地
为什么低压侧母线上接地变跳闸其它不跳闸?低 ...
答:
1、如果是过流跳闸就是接地变柜过流定值低,
单相接地
时接地变会流过比系统三相电容电流大一点的电感电流(即消弧线圈输出电流),如果过流定值低的话,就会跳闸。一般接地变柜过流定值为消弧线圈最大电流的1.5-2倍,带0.3-0.5秒延时。2、如果是有小电流选线选出接地变柜接地,而小电流选线装置...
低压
配电系统的常见
接地
型式有那几种?
答:
1、tt方式
接地
供电系统 tt接地方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称tt系统。第一个符号t表示电力系统中性点直接接地;第二个符号t表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在tt系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图1...
y/▽变压器,
低压
侧
单相接地
对高压侧有什么影响
答:
1、一般Y/▽接线的变压器多用于110kV/10kV系统,由于10kV是中性点不接地系统,所以接地后是可以继续运行的,所以这时
低压
侧发生
单相接地
时,高压系统是没有什么影响的。2、如果该变压器设有特殊保护,要求当变压器低压侧接地时,高压侧跳闸等,另当别论。
低压
电流互感器
接地
线怎样接的?
答:
低压
电流互感器(Low Voltage Current Transformer)的
接地
线一般需要根据实际情况和安全规范进行连接。以下是一般常见的接地线接法:1. 单点接地:在
单相
系统中,互感器的接地线可以通过连接到系统的接地点来接地。这是最常见的接地方式。2. 多点接地:在某些特殊情况下,可能需要在互感器的接地线上设置...
变压器
低压
侧
单相接地
,高压侧电压为什么不变化?(比如所是两圈变)_百度...
答:
电压是不变的,但持续出现的高压电流容易引起变压器线圈损坏,如果变压器足够强大的话高压电缆就容易发热短路,好多人不愿意往这个方面考虑,这相当于短路
低压
后给变压器做空载实验导致高压电缆电流增加...希望对你有所帮助!
变压器
单相接地
变压器
低压
侧单相接地保护如何动作
答:
当主变高压侧
单相接地
时,因该侧为大电流接地系统,单相接地即为单相短路,发变组大差(或主变差动)动作,全停。发变组大差及主变差动不动,靠零序过流/零序过压、间隙过流(根据主变是否接地判断),先篛一时限跳母联(或分段),第二时限动总出口。发电机非全相运行时,本来就是不正常状态有...
配变变压器
低压单相接地
故障出现的现象是什么?
答:
配电变压器输出有两种接法,一种是中性点不接地系统,出现
单相接地
故障,故障相电压为零,其它两相相电压正常,线电压升高为相电压,N相对地电压220V 中性点直接接地系统出现单相接地会造成短路,出口断路器会跳闸
什么是
单相接地
,如何处理单相接地
答:
单相接地
:电力系统常见的一种故障,表示三相系统中的其中一相和大地发生了短路。处理办法:1、发生单相接地故障后,值班人员应马上复归音响,作好记录,迅速报告当值调度和有关负责人员,并按当值调度员的命令寻找接地故障,但具体查找方法由现场值班员自己选择。2、详细检查所内电气设备有无明显的故障...
低压单相接地
会不会烧毁电器设备
答:
不会,
单相接地
只是电源发生短路,一般故障状态是欠压、缺相,导致电器设备的工作条件不满足,不会损坏电器设备,但会对附近的人造成危险。电器设备损坏的常见原因是过压、过流、磨损、变形等原因,不过如果是电器设备内部单相接地,则有可能损坏电器设备的电源供电部分。