10KV一相高压熔断器熔断, 有什么现象?

和一相接地短路的区别在哪里?
举例: 10KV系统中A相高压熔断器熔断, 有什么现象?A相发生单项接地短路故障又什么现象。这二者之间的区别 。

PT
高压熔断器熔断必然缘于
PT
一次侧发生了足够长时间的过电流或者出现了较强的瞬间冲
击电流。目前大部分文献都认为
PT
高压熔断器熔断的主要原因都是由于系统发生铁磁谐振而引
起过电压,
而最终导致了
PT
高压熔断器熔断
[1]

但文献
[2]
提出了,
当线路长度大于一定值时,
PT
高压熔断器熔断的主要原因不是铁磁谐振,而是由单相接地故障恢复后的电容放电冲击电流
造成的。

运行经验和理论分析均表明,
铁磁谐振往往是在系统对地电压出现不对称且某些相电压升高,

压互感器铁芯出现饱和而致使系统对地分布电容和电压互感器的励磁电抗达到某种匹配的情况
下发生,
并且可能发生分频谐振、
基频谐振或高频谐振。因此,铁磁谐振经常在某种外部条件的
激发下发生。例如,断路器三相非同期合闸、切除单相接地故障等都容易激发铁磁谐振。此外,
由于
35kV
及以下的配电网覆盖面广,配电线路投切频繁,网络结构复杂且经常发生变化,因而
发生铁磁谐振的概率也较大
[3]


2
消除铁磁谐振的方法

目前,
常用的消除铁磁谐振的方法主要从两方面着手,
即改变电感电容参数和消耗谐振能量,


PT
二次侧开口三角形侧接入电阻、在
PT
一次中性点接入消谐电阻器或零序
PT
等。实践证明
此法比较好地抑制了电压互感器铁磁谐振。

1
.电压互感器中性点经接地电阻接地或经
XXQ

10
接地

中性点串入的电阻等价于每相对地接入电阻,能够起到消耗能量、阻尼和抑制谐波的作用。

2.
电压互感器开口三角

绕组接电阻、灯泡或分频谐振

PT
开口三角绕组接入电阻可消耗谐振零序回路的能量,等效于在线圈的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-20
1.变压器低压侧bc相电压、相位正常,另两相电压降低二分之一,相位与bc相同或差180度。
2.因为10kV系统是不接地系统,所以不存在高压A相单相接地短路故障。
3.变压器低压侧发生单相接地短路故障时,由于电流很大,几乎都会熔断两相熔丝。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-11-20
A相熔断器熔断要区别具体电路,如只是PT回路A相熔断,那么二次回路电压少了一相(A相二次电压为100V),会影响到仪表显示、二次回路相应保护功能动作等,如果是一次主电路的话就相当于缺相运行;A相单相接地是分直接和不完全接地,接地时A相对地电压下降,其它BC相电压升高,单相接地运行时间不超过2小时。
第3个回答  2019-04-29
10KV系统A相高压保险熔断后,A相电压降低或为零,其他两相不变,故障相相关线电压降低,发出零序告警,PT有异响
第4个回答  2011-11-13
没说清系统怎知道现象?熔断器熔断当然会某相无电压无电流现象,单相接地不一定短路、盘上会亮警告牌,短路会跳闸、爆熔断器