变压器低压侧一相电压低
为什么
变压器
两相
电压
正常
一相
很低呢?
答:
1. 载荷不平衡:如果变压器的三相载荷不平衡
,其中一相的负荷过高,可能导致该相的电压较低。这可能是由于不均匀的负荷分布或故障设备引起的。2.
变压器内部问题
:变压器的铁芯或绕组可能存在故障,例如绕组接触不良、绕组短路、绕组过热等。这些问题可能导致一相的电压降低。3.
电网问题
:供电电网的电压不...
变压器低压
输出两项高,一项低是什么原因?
答:
如果只是低几伏到十伏以内,属正常现象,是电网供电负荷不平衡起的
。如果某相电压低于正常值一百多伏,则可能是高压输入侧断相,引是低压侧感应电压偏低。这种情况多见于安装跌落保险的入户方式。这种时候应检查高压供电情况。如果高压入户侧确安装的是跌落保险,则应检查保险丝是否熔断,或安装太松,最接触...
电力
变压器低压侧电压偏低
怎样调节节
答:
电力公用变压器一般为无载调压,在高压侧有三个档位,运行时一般放在二档,如果电压偏低,
可调高一档,单相电压可提高10V左右
。但这是运行人员的事,要开工作票,要有专人监护,调整后还要听变压器空载时是否正常,非专业人员千万不要弄,以免发生危险。
电力
变压器一相电压偏低
怎么回事
答:
一是高压端某一相电压本身偏低
,二是那一相的低压端负载太重,三是变压器有质量问题。
电力
变压器
空载电压正常,带负荷有
一相电压偏低
怎么回事
答:
A相回路电流最小,而电压最低,
可能是A相回路有接触不良的地方
。
变压器低压侧一相电压
和电流都
过低
答:
应检查:1、
变压器
高压侧输入电压是否正常;2、
低压侧
有无中性线,若有,接地是否良好;3、三相负载功率是否平衡;4、
电压偏低
相的接线端子是否松动。
10kv
变压器
,单独
一相电压
过高或
过低
是怎么回事?是采集有问题吗?_百 ...
答:
相线 对 零线
电压
为 230V 左右,则两相线之间的电压是400V左右。这是正常的。
变压器
出线有
一相电压
电流低怎么回事?
答:
变压器
出线中的
一相电压
电流低可能是由以下原因引起的:1. 线路接触不良:检查插头、插座、接线端子等接触是否良好,确保没有松动或腐蚀。2. 过载:如果一相电流低并且负载较大,可能是由于负载过重导致。检查负载是否在变压器额定容量范围内。3. 线路阻抗不平衡:如果变压器是三相变压器,那么一相电流低...
电力
变压器一相电压偏低
怎么回事?
答:
电压偏低
肯定是不对的,正常情况下三相电压是平衡的,建议将
变压器
停下来测量绕组的直流电阻,测量高
低压侧
的变比,必要时检查绕组是否有变形的情况。
电力
变压器低压侧电压偏低
怎样调节节
答:
民用
变压器
高压侧(一般为10kV)绕组标准设三档分接开关供调压;三档分接开关为:中间档对应
电压
Ue,另二档对应电压分别为+5%*Ue、-5%*Ue;三档的绕组匝数是变压器出厂时固定的:设Ue档时绕组匝数为Ne,+5%*Ue档时绕组匝数为N1、-5%*Ue档时绕组匝数为N2;
低压侧
绕组匝数N固定不可调。匝数N1大于匝数...