主变低压侧单相接地
主变
差区内
低压侧单相接地
答:
主变
差区内
低压侧单相接地
是一种常见的电力系统故障,指低压侧发生单相接地故障,一般是指由于绝缘故障而导致的线路单相接地。故障原因 主变差区内低压侧单相接地故障有多种原因,包括:绝缘老化 外力损伤 器件故障 施工质量差 环境因素等 当任何一种原因发生时,都会导致线路的一相出现接地故障,而这种故...
变压器单相接地 变压器
低压侧单相接地
保护如何动作
答:
当
主变
高压
侧单相接地
时,因该侧为大电流接地系统,单相接地即为单相短路,发变组大差(或主变差动)动作,全停。发变组大差及主变差动不动,靠零序过流/零序过压、间隙过流(根据主变是否接地判断),先篛一时限跳母联(或分段),第二时限动总出口。发电机非全相运行时,本来就是不正常状态有可...
变压器
单相接地
保护的原理及整定?
答:
该保护从接于发电机断路器外侧的接地变压器的开口三角上取得零序电压,用于反应机组启停机期间,发电机出口开关断开之后,
主变低压侧
至发电机出口开关之间的封闭母线的
单相接地
故障。3 保护的整定计算 3.1 主变限制性接地保护 主变限制性接地保护接线图如图2所示。如图2中,保护整定原则为躲过主变高压侧(...
主变低压侧单相接地
主控室电气量有何变化
答:
1、中性点直接
接地
的,其他两相电压不变,零序电流很大,零序保护动作;2、中性点经小电阻或消弧线圈接地,其他两相电压不变,零序电流较大,零序保护动作;3、中性点不接地系统,其他两相电压升高,接地相电压为零,三相电流变化不大,这时按照要求可以运行2小时,应尽快查找故障相并切除故障点。
330变电站,
主变低压侧
复合电压闭锁过流保护,在低压侧发生
单相接地
故障时...
答:
单相接地
故障电流和持续时间如果达到上游断路器继保整定值就会动作的。
主变
差动范围内的10千伏
单相接地
掉闸吗?
答:
主变
差动范围内的10千伏
单相接地
,是会跳闸的。解决方法:中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。主变差动保护主要是保护变压器自身,其保护范围是变压器高压侧电流互感器与
低压侧
电流互感器之间的部分。如果是区内故障(即高、低压电流互感器之间故障),差动保护动作,如果是区外故障,则不动作。如果是三...
主变低压侧单相接地
时那些保护可能动作?什么原因会导致单相接地?低压...
答:
有人回答么 有一种是
低压侧
装
接地
变 有一个保护设定成为母线故障延时跳高低压侧
什么是
单相接地
,单相接地变压器 有什么作用
答:
单相接地
是电力系统短路故障的一种,故障发生在某一相与地之间,故障情况有:单相闪络、弧光接地、金属性接地。为了减小接地故障电流,在中性点不接地系统中一般采用在中性点接入消弧线圈的方法来补偿零序电容产生的电容电流,而我国变电站
主变
的10kV线圈一般均为Δ接法,无法引出中性点,所以需要加装接地变压器...
...B相分别
接地
,保护是否动作,是线路开关跳闸,还是
主变低压侧
开关...
答:
10kv两条线路A相、B相分别接地对于各自的线路保护所反映的故障分别是A相和B相线路
单相接地
,线路开关不会跳闸,但对于10KV母线所表现的故障就是接地性短路,所以
主变低压侧
开关跳闸,属于正常跳闸,不是越级跳闸。
主变
中性点偏移保护的原理及作用?
答:
由于
主变低压侧
采用△接线,为不接地系统。当发生
单相接地
时,不会产生短路电流,三相仍对称运行,仅使电压互感器二次侧中性点电压偏移,中性点电压偏移保护的构成原理即基于此。但不接地系统发生单相接地时,健全相相对地电压升高,长期运行对绝缘不利等多种不利因素 ...