55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器低压侧单相接地
110kv/10kv,y/△
变压器
,
低压侧
发生
单相接地
后,低压侧接地相电压下降,其 ...
答:
110kv/10kv,y/△
变压器
接线法,
低压侧
是三角形连接,无中性点,当低压侧发生
单相接地
时变压器允许短时间正常运行,只是变得不安全,此时变压器高压侧线圈磁路不会饱和。
110kv
变压器低压侧
一相
接地
为什么低压侧母线上接地变跳闸其它不跳闸?低 ...
答:
1、如果是过流跳闸就是接地变柜过流定值低,
单相接地
时接地变会流过比系统三相电容电流大一点的电感电流(即消弧线圈输出电流),如果过流定值低的话,就会跳闸。一般接地变柜过流定值为消弧线圈最大电流的1.5-2倍,带0.3-0.5秒延时。2、如果是有小电流选线选出接地变柜接地,而小电流选线装置...
变压器低压侧单相接地
,高压侧电压为什么不变化?(比如所是两圈变)_百度...
答:
电压是不变的,但持续出现的高压电流容易引起
变压器
线圈损坏,如果变压器足够强大的话高压电缆就容易发热短路,好多人不愿意往这个方面考虑,这相当于短路低压后给变压器做空载实验导致高压电缆电流增加...希望对你有所帮助!
y/▽
变压器
,
低压侧单相接地
对高压侧有什么影响
答:
1、一般Y/▽接线的
变压器
多用于110kV/10kV系统,由于10kV是中性点不接地系统,所以接地后是可以继续运行的,所以这时
低压侧
发生
单相接地
时,高压系统是没有什么影响的。2、如果该变压器设有特殊保护,要求当变压器低压侧接地时,高压侧跳闸等,另当别论。
变压器单相接地
变压器低压侧单相接地
保护如何动作
答:
当主变高压
侧单相接地
时,因该侧为大电流接地系统,单相接地即为单相短路,发变组大差(或主变差动)是不是会动作,跳整个发变组。如发变组大差不动,是不是只有靠零序过流及零序方向过流保护,先篛一时限跳母联(或分段),第二时限动总出口? 另请教一个问题:为什么规定在发电机非全相运行时...
变压器单相接地
保护的原理及整定?
答:
该保护从接于发电机断路器外侧的
接地变压器
的开口三角上取得零序电压,用于反应机组启停机期间,发电机出口开关断开之后,主变
低压侧
至发电机出口开关之间的封闭母线的
单相接地
故障。3 保护的整定计算 3.1 主变限制性接地保护 主变限制性接地保护接线图如图2所示。如图2中,保护整定原则为躲过主变高压侧(...
配变
变压器低压单相接地
故障出现的现象是什么?
答:
配电
变压器
输出有两种接法,一种是中性点不接地系统,出现
单相接地
故障,故障相电压为零,其它两相相电压正常,线电压升高为相电压,N相对地电压220V 中性点直接接地系统出现单相接地会造成短路,出口断路器会跳闸
谁能帮我算一下下图配电
变压器
400V端
单相接地
短路时,35kV侧各相电流为...
答:
基于你提供的
变压器
组联方式,
低压侧
400v
单相
对地短路在35KV高压侧只有两相会产生穿越电流,另一相电流为零。具体记算则需要知道该变压器高压侧对低压侧的短路阻抗百分比Uk.简单说来,得先计算低压侧短路电流Ik(等于低压侧额定电流I2n/Uk),然后计算高压侧(只有两相)的穿越电流Ik'等于Ik/(1.732*50...
请教继电保护问题——
变压器
高压侧短路,
低压侧
有故障电流吗??
答:
低压侧接地相电流为零,其它两相因电压升高根号三倍,所以电流亦增大根号三倍。 当高压侧发生相间短路时,高压开关跳闸。在跳闸前,低压侧两故障相电流为零,非故障相为负荷电流。2、当
低压侧单相接地
时,高压侧电流不变。当低压侧两相短路时,高压侧两故障相的其中一相电流为故障电流(最大)。
低压
400伏
单相接地
会影响10千伏高压吗?会导致10千伏缺相吗?
答:
400V
单相接地
肯定会影响高压侧(10kV),影响程度主要取决于
变压器
联接绕组的接线组别及短路切除时间。另外,400V一般为接地系统,单相接地直接会跳闸。缺相是从电源角度来说的,只可能导致高压侧电压出现波动,不会导致缺相和电压降为零的情况
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
配电线路低压侧单相接地
变压器低压侧b相接地
yd变压器单相接地
变压器低压侧只用一相
dyn11变压器电流折算
在变压器高压侧引线单相接地
低压单相接地会跳闸吗
dyn11变压器低压侧相间短路
发电机单相接地星三角低压侧