下列关于金属
风管加固
的描述,错误的是( )。
答:
【答案】:C、E 2021教材P193 《通风与空调工程施工质量验收
规范
》GB50243-2016第4.2.3款第3条规定,金属矩形风管边长大于630mm或矩形保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm;或低压风管单边平面面积大于1.2㎡,中、
高压风管
大于1.0㎡,都应有
加固
措施。《通风与空调工程施工质量验收规范》GB...
下列金属
风管
中,应采取
加固
措施的有( )。
答:
【答案】:B、C、E 2022版教材P151 本题考查的是通风空调
风管
系统的技术要求。对于满足下列条件的金属风管应采取
加固
措施:(1)直咬缝圆形风管直径大于等于800mm,且其管段长度大于1250mm或总表面积大于4m2。用于
高压
系统的螺旋风管直径大于等于2000mm,(2)矩形风管边长大于630mm或矩形保温风管...
矩形
风管
的
加固
构造有哪几种?
答:
矩形
风管
的
加固
构造有接头超高的加固法、用角钢加固、风管大边用角钢加固、风管内壁设置肋条加固、风管壁板上滚槽加固。(1) 接头超高的加固法(即采用立咬口),虽然可节省钢材,但加工工艺复杂, 而且接头处易于漏风,目前采用的不多。(2) 用角钢加固,加固的强度大,目前广泛采用。角钢规格可以...
空调通
风管
道及防排烟系统安装知识?
答:
2、风管材质及连接见下表3、金属矩形风管边长>630mm,保温风管边长>800mm时,且管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2平方米、中、
高压风管
大于1.0平方米,均应有
加固
措施。4、如果风管中增加一道支撑隔板,材料厚度与风管相同。风管的支管与干管相接处为三通分路,当支管与干管的底面(或顶面)相距...
风管
穿墙防火封堵
规范
答:
6、风管穿外墙、风管侧向与风井接口封堵处理,均由结构施工单位负责,封堵前,机电单位完成该处的
风管加固
框施工用角钢框加固,防止风管因封堵引起变形,同时,风管水平段设置1%的坡度,坡向室外。通风管道安装的要求1、风管在与风机进行连接的时候,需对进出风口部位加装软接头,而它的断面尺寸需与...
下列关于金属
风管加固
的描述,错误的是( )。
答:
【答案】:C、E 2022版教材P187 金属矩形风管边长大于630mm或矩形保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm;或低压风管单边平面面积大于1.2㎡,中、
高压风管
大于1.0㎡,都应有
加固
措施。直咬缝圆形风管直径大于等于800mm,且管段长度大于1250mm或总表面积大于4㎡;用于高压系统的螺旋风管直径...
竖向风井
风管
几米
加固
答:
2米。根据制造
风管
的相关规定,竖向风井管的宽度低于300以上的最好是不要超过2米就需要进行
加固
,每超出两米都需要进行一次加固。
不锈钢焊接
风管
多大需要
加固
法兰
答:
不锈钢焊矩形
风管
边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,其管段长度在1000mm以上时均应采取
加固
措施。不锈钢焊接风管是由钢带经过设备4层精密的咬口成型工艺,在不损害镀锌板钢板及不锈钢材质的表面不受损伤情况下,同时接缝均匀平整、咬口紧密、连接力强、密封性好。
消防
风管
的边长大于多少时采用内
加固
?
答:
矩形
风管
和圆形风管相比,易于变形,一边对于边长≥630mm,保温风管边长≥800mm,并且风管长度在1200mm以上的,应采取
加固
措施。
风管
机安装
规范
风管机安装技术要求【详解】
答:
管道焊缝不得置于套管内。保护套管应与墙面或楼板平齐,但应比地面高出20mm,并应向室外倾斜。管道与套管的空隙应用隔热或其他不燃材料堵塞,不得将套管作为管道的支撑。室内机安装时要做到严谨
规范
,安装室外机要准确安全,上面就是我为大家简单介绍的
风管
机安装技术要求,希望能帮助到您 ...