55问答网
所有问题
当前搜索:
高压风管加固规范
风管
穿墙防火封堵
规范
答:
6、风管穿外墙、风管侧向与风井接口封堵处理,均由结构施工单位负责,封堵前,机电单位完成该处的
风管加固
框施工用角钢框加固,防止风管因封堵引起变形,同时,风管水平段设置1%的坡度,坡向室外。通风管道安装的要求1、风管在与风机进行连接的时候,需对进出风口部位加装软接头,而它的断面尺寸需与...
矩形
风管
的
加固
构造有哪几种
答:
由于有专用机械,其工艺简单,并能节省人工和钢板。滚槽加固的楞线排列应规则,间隔应均匀,板面不应有明显的变形。 空气洁净系统所用的风管,其内壁表面应平整,避免风管积内尘。因此,
风管加固
部件,不得安装在风管内,或采用起凸棱对风管加固,可采用上述(2)(3)两种加固措施,即风管外用...
风管
支架间距
规范
是多少?
答:
最大间距不超过3M,如果是共板法兰的根据施工经验,
风管
宽度低于300以上的最好是不要超过2.5m,3米以内是符合
规范
的。管道桥架的安装间距计算方法:1、风管长边≤300mm时,宜采用吊码安装,吊杆间距≤1500mm。2、安装吊架横旦的规格:风管边长≤630mm时,应采用L25x3的角钢;风管长边>630mm时,应...
螺旋
风管
机咬合跑偏怎么回事
答:
螺旋风管机咬合跑偏怎么回事1、圆形风管(不包括螺旋风管)直径大于等于80mm,且其管段长度大于1250mm或总表面积大于4㎡均应采取
加固
措施;2、矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2㎡、中、
高压风管
大于1.0㎡,均应采取加固措施;3、非...
空调水管吊架间距
规范
标准
答:
空调水管吊架间距
规范
标准如下:1、
风管
长边00mm时宜采用吊码安装吊杆间距≤1500mm 2、安装吊架横旦的规格风管边长≤630mm时,应采用L25×3的角钢风管长边>630mm时,应采用L30×4角钢。3、安装吊杆规格:风管边长≤630mm时,应采用46圆钢;风管长边>630mm时。应采用¢8或410圆钢。4、风管长度>10m...
玻镁复合
风管
施工方案
答:
玻镁复合
风管
,是用玻璃纤维作为增强材料,氯氧镁水泥作为胶凝材料,通过加工然后生产出来的风管板材,最后并将风管板材粘合而成的通风管道,是一种新型的高科技符合板材,因为其具有独特的特性,例如重量轻、强度高、不燃烧、使用寿命长等优点被广泛应用,被誉为新一代的绿色环保、节能型的绿色产品,那么玻镁复合风管的...
玻镁复合
风管
施工方案
答:
对
风管
管线较长。风管排列整齐的部位,安装支吊架时,先把两端的支吊架安好,再以两端的支吊架为基准,用;拉线法找出中间支架的标高进行安装。当水平悬吊的主、干风管超过20m时应设置固定支架,每个系统不少于1个。(5)支吊架的间距按
规范
要求进行。风管及部件安装前,清除内外杂物及污垢并保持清洁。安...
酚醛复合
风管
安装
规范
有哪些?
答:
14)、压力较大的出风口段(P≥1000Pa)应设置2个以上
加固
支撑。15)、PVC连接件的燃烧性能应达到难燃B1级等级。以上就是酚醛复合
风管
安装
规范
的详细介绍,大家可能也会觉得原来安装酚醛复合风管真的没有那么简单,很多细节都必须考虑进去,这样才能让酚醛复合风管更好的发挥其优良性能。在这里小编要提醒下...
玻镁复合
风管
施工方案
答:
对
风管
管线较长。风管排列整齐的部位,安装支吊架时,先把两端的支吊架安好,再以两端的支吊架为基准,用;拉线法找出中间支架的标高进行安装。当水平悬吊的主、干风管超过20m时应设置固定支架,每个系统不少于1个。(5)支吊架的间距按
规范
要求进行。风管及部件安装前,清除内外杂物及污垢并保持清洁。安...
风管
2米以上的是不是不能共板法兰?共板法兰风管是否可以用于排烟系统...
答:
1、
风管
板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。2、金属风管法兰材料规格不应小于表4.2.6-1或表4.2.6-2的规定。中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm;
高压
系统风管不得大于100mm。矩形风管法兰的四角部位应设有螺孔。当采用
加固
方法提高了风管法兰部位的强度时,其...