金属风管加固应符合哪些要求
风管加固应符合
规定?
答:
4、管内支撑与风管的固定应牢固,各支撑点之间或与风管的边沿或法兰的间距应均匀,不应大于950mm
。5、中压和高压系统风管的管段,其
长度大于1250mm时,还应有加固框补强
。高压系统金属风管的单咬口缝,还应有防止咬口缝胀裂的加固或补强措施。检查数量:按制作数量抽查10%,净化空调系统抽查20%,...
...超大
风管
未按规范
要求
采取
加固
措施是
什么
原因,如何预防呢?_百度...
答:
(1)应按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 第4.2.10 条的规定,对风管进行加固
。金属风管的加固应符合下列规 定:矩形风管边长大于 630mm、保温风管边长大于 800mm,管段长度 大于 1250mm 或低压风管单边面积大于 1.2m2,中、高压风管大于 1.0m2, 均应采取加固措施。(2)...
下列
金属风管
中,应采取
加固
措施的有( )。
答:
对于满足下列条件的金属风管应采取加固措施:(1)
直咬缝圆形风管直径大于等于800mm,且管段长度大于1250mm或总表面积大于4㎡
;用于高压系统的螺旋风管直径大于2000mm。(2)矩形风管边长大于630mm或矩形保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm;或低压风管单边平面面积大于1.2㎡,中、高压风管大...
风管
内支撑规范是怎样的?
答:
风管内支撑规范:
1、矩形风管边长大于或等于630mm 和保温风管边长大于或等于800mm,其管段长 度在1000mm 以上时均应采取加固措施
。加固方法是直接在风管上加工压槽突出的筋条和立咬口。2、一般很少采用,仅用于外观要求美观的明装风管。 加固肋条由1.0-1.5mm的镀锌钢板加工,间断铆接在风管的内壁...
管道
加固的要求
答:
d.管内支撑加固的排列应整齐,间距应均匀对称,应在支撑件两端的风道受力(压)面处设置专用垫圈
。采用管套内支撑时,长度应与风管边长相等。e、对于火电厂烟风煤粉管道加固肋按防爆要求设置。矩形道体宜采用横向加固肋,纵向加固肋仅作负压道体横向加固肋防失稳用。f处于负压运行的烟风道横向加固肋,...
镀锌螺旋
风管
怎么
加固
答:
螺旋风管所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉均应采用与管材性能相匹配 非
金属风管的加固
,除
应符合
本规范第4.2.10条的规定外还应符合下列规定:1硬聚氯乙烯风管的直径或边长大于500mm时,其风管与法兰的连接处应设加强板,且间距不得大于450mm;2有机及无机玻璃钢风管的加固,应为本体材料或防腐性能...
下列关于
金属风管加固的
描述,错误的是( )。
答:
2㎡,中、高压风管大于1.0㎡,都应有加固措施。《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016第4.3.1款第3条规定,
风管的加固
可采用角铁加固、立咬口加固、楞筋加固、扁钢内支撑、螺杆内支撑和钢管内支撑等多种形式。当中压、高压系统风管管段长度大于1250mm时,应采取加固框补强措施。
排烟
风管
导流片的长度长度超过1250mm
加固
措施是
什么
答:
叶片中部加固。导流片的布置
应符合
行业技术标准
要求
,在导流片长度超过1250mm时,因采取叶片中部加固措施。
风管的加固
有以下措施:风管的加固可采用楞筋、立筋、角钢、扁钢、加固和管内支撑等形式。楞筋和楞线的加固,排列应规则,间隔应均匀,板面不应有明显的变形。角钢。加固筋的加固,应排列整齐、...
风管加固
常用方法
答:
不应大于220mm 。两相交处应连接为一体。
4.管内支撑与风管的固定应牢固
,各支撑点之间或与风管的边沿或法兰的间距应均匀,不应大于950mm。5.中压和高压系统风管的管段,其长度大于1250mm时,还应有加有加固框补强,高压系统金属风管的单咬中缝,还应有防止咬中胀裂的加固或补强措施。
请教一个问题,排烟
风管
用加强筋
加固
,是做在管外好还是管内好
答:
回答:只能做外面。1、便于施工,2、不影响排风有效面积。