高压风管加固规范
空调系统施工要求
规范
是什么?
答:
空调系统施工要求
规范
如下:1.空调系统风管、附件的制作与安装,应符合
高压风管
系统(空气洁净度N1~N5级洁净室)和中压风管系统(空气洁净度N6~N9级的洁净室)的相关要求。风管制作和清洗应选择具有防雨篷和有围 档相对较封闭、无尘和清洁的场所。2.矩形风管边长小于或等于900mm时,底面板不得采用拼接...
gb50243-2016
风管
的厚度是怎么样的?
答:
直咬缝圆形风管直径大于或等于800mm,且管段长度大于1250mm或总表面积大于4m2时,均应采取
加固
措施。用于高压系统的螺旋风管,直径大于2000mm时应采取加固措施。矩形风管的边长大于630mm,或矩形保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm,或低压风管单边平面面积大于1.2m2,中、
高压风管
大于1.0m2...
下列金属
风管
中,应采取
加固
措施的有( )。
答:
【答案】:B、C、E 2022教材P151/2021教材P149 知识点:通风空调
风管
系统的技术要求。对于满足下列条件的金属风管应采取
加固
措施:(1)直咬缝圆形风管直径大于等于800mm,且其管段长度大于1250mm或总表面积大于4m2。用于
高压
系统的螺旋风管直径大于等于2000mm,(2)矩形风管边长大于630mm或矩形保温...
矩形
风管
的
加固
构造有哪几种?
答:
矩形
风管
的
加固
构造有接头超高的加固法、用角钢加固、风管大边用角钢加固、风管内壁设置肋条加固、风管壁板上滚槽加固。(1) 接头超高的加固法(即采用立咬口),虽然可节省钢材,但加工工艺复杂, 而且接头处易于漏风,目前采用的不多。(2) 用角钢加固,加固的强度大,目前广泛采用。角钢规格可以...
下列金属
风管
中,应采取
加固
措施的有( )。
答:
对于满足下列条件的金属风管应采取
加固
措施:(1)直咬缝圆形风管直径大于等于800mm,且管段长度大于1250mm或总表面积大于4㎡;用于高压系统的螺旋风管直径大于2000mm。(2)矩形风管边长大于630mm或矩形保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm;或低压风管单边平面面积大于1.2㎡,中、
高压风管
...
下列金属
风管
中,应采取
加固
措施的有( )。
答:
对于满足下列条件的金属风管应采取
加固
措施:(1)圆形风管直径大于等于800mm,螺旋风管直径大于等于1000mm,且其管段长度大于1250mm或总表面积大于4m2。(2)低压矩形风管边长大于630mm或矩形保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或单边面积大于1.2m2,中、
高压风管
单边面积大于1.0m2。
下列金属
风管
中,应采取
加固
措施的有( )。
答:
【答案】:C、E 本题考查的是
风管
系统制作安装的施工技术要求。对于满足下列条件的金属风管应采取
加固
措施:(1)直咬缝圆形风管直径大于等于800mm,且管段长度大于1250mm或总表面积大于4m2;用于
高压
系统的螺旋风管直径大于2000mm。(2)矩形风管边长大于630mm或矩形保温风管边长大于800mm,管段长度...
下列关于金属
风管加固
的描述,错误的是( )。
答:
【答案】:D 2020版教材P147 《通风与空调工程施工质量验收
规范
》 GB 50243-2016第4.2.3条第3款规定,金属矩形风管边长大于630mm或矩形保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm;或低压风管单边平面面积大于1.2m2,中、
高压风管
大于1.0m2,都应有
加固
措施。
下列
风管
需采取
加固
措施的是( )。
答:
【答案】:C、D、E 本题考查的是
风管
及部件制作安装施工技术要求。对于满足下列条件的金属风管应采取
加固
措施:1)直咬缝圆形风管直径大于等于800mm,且管段长度大于1250mm或总表面积大于4m2;用于
高压
系统的螺旋风管直径大于2000mm。2)矩形风管边长大于630mm或矩形保温风管边长大于800mm,管段长度...