55问答网
所有问题
当前搜索:
通风管 加固 规范
风管
加固
应符合规定?
答:
1、风管的
加固
可采用楞筋、立筋、角钢(内、外加固)、扁钢、加固筋和管内支撑等形式。2、楞筋或楞线的加固,排列应规则,间隔应均匀,板面不应有明显的变形。3、角钢、加固筋的加固,应排列整齐、均匀对称,其高度应小于或等于风管的法兰宽度。角钢、加固筋与风管的铆接应牢固、间隔应均匀,不应...
通风管道
制作与安装,超大风管未按
规范
要求采取
加固
措施是什么原因,如 ...
答:
一、主要原因:(1)现场无风管起筋的施工设备。(2)对
规范
、图集要求不明确,风管加工制作时忽略
加固
问题。二、纠正措施:现场对需加固的风管进行加固。三、预防措施:(1)应按《
通风
与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 第4.2.10 条的规定,对风管进行加固。金属风管的加固应符合下列规 ...
竖向风井风管几米
加固
答:
2米。根据制造
风管
的相关规定,竖向风井管的宽度低于300以上的最好是不要超过2米就需要进行
加固
,每超出两米都需要进行一次加固。
风管
加固
措施
答:
风管
加固
措施通常有以下几种:(1) 接头超高的加固法(即采用立咬口)(2) 用角钢加固,加固的强度大,目前广泛采用(3) 风管大边用角钢加固,适用于风管大边尺寸在加固规定范围,而风管小边 尺寸未在规定范围其施工简单,可节省人工和材料,由于外观欠佳,明装风管较少采用。使用的角钢规格可与法兰相同(4) 风管内壁...
排烟风管导流片的长度长度超过1250mm
加固
措施是什么
答:
导流片的布置应符合行业技术标准要求,在导流片长度超过1250mm时,因采取叶片中部
加固
措施。风管的加固有以下措施:风管的加固可采用楞筋、立筋、角钢、扁钢、加固和管内支撑等形式。楞筋和楞线的加固,排列应规则,间隔应均匀,板面不应有明显的变形。角钢。加固筋的加固,应排列整齐、均匀对称、其高度...
消防风管的边长大于多少时采用内
加固
?
答:
矩形风管和圆形风管相比,易于变形,一边对于边长≥630mm,保温风管边长≥800mm,并且风管长度在1200mm以上的,应采取
加固
措施。
5..800的排烟风管需要
加固
吗
答:
需要。当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1200mm时均应采取
加固
措施,所以800的排烟风管需要加固。加固,指对可靠性不足或业主要求提高可靠度的承重结构、构件及其相关部分采取增强、局部更换或调整其内力等措施,使其具有现行设计
规范
及业主所要求的安全性、...
风管
加固
常用方法
答:
风管
加固
措施通常有以下几种:(1)接头超高的加固法(即采用立咬口)(2)用角钢加固,加固的强度大,目前广泛采用 (3)风管大边用角钢加固,适用于风管大边尺寸在加固规定范围,而风管小边 尺寸未在规定范围其施工简单,可节省人工和材料,由于外观欠佳,明装风管较少采用。使用的角钢规格可与...
gb50243-2016
风管
的厚度是怎么样的?
答:
长时间的超出耐温范围使用导致的风管不耐用现象。所以在使用高温风管或者别的工业软管的时候都必须保持在标准温度下使用,瞬间达到最高温可以,但是不能长时间的超出标准温度以免造成风管破裂。以上内容参考 百度百科-风管、百度百科-
通风
与空调工程施工质量验收
规范
、百度百科-共板法兰风管 ...
下列关于金属风管
加固
的描述,错误的是( )。
答:
《
通风
与空调工程施工质量验收
规范
》GB50243-2016第4.2.3款第3条规定,金属矩形风管边长大于630mm或矩形保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm;或低压风管单边平面面积大于1.2㎡,中、高压风管大于1.0㎡,都应有
加固
措施。《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016第4.3.1款第3条...