55问答网
所有问题
当前搜索:
高压风管加固规范
风管
支架安装间距
答:
最大间距不超过3M,如果是共板法兰的根据施工经验,
风管
宽度低于300以上的最好是不要超过2.5m,3米以内是符合
规范
的。管道桥架的安装间距计算方法:1、风管长边≤300mm时,宜采用吊码安装,吊杆间距≤1500mm。2、安装吊架横旦的规格:风管边长≤630mm时,应采用L25x3的角钢;风管长边>630mm时,应...
防晃支架和固定支架的区别(防晃支架)
答:
-
风管
水平安装时,风管长边≤630mm时,支架间距应≤3.5m;- 风管长边为630-1000mm时,支架间距≤2.5m;- 风管长边为1000mm—1500mm时,支架间距应≤1.5m;- 风管长边≥1500mm时,支架间距≤1m;- 风管垂直吊装时,支架间距均应≤2.4m。5. 风管长度>10m时,应设置防止风管摆动的
加固
...
空调水管吊架间距
规范
标准
答:
空调水管吊架间距
规范
标准如下:1、
风管
长边00mm时宜采用吊码安装吊杆间距≤1500mm 2、安装吊架横旦的规格风管边长≤630mm时,应采用L25×3的角钢风管长边>630mm时,应采用L30×4角钢。3、安装吊杆规格:风管边长≤630mm时,应采用46圆钢;风管长边>630mm时。应采用¢8或410圆钢。4、风管长度>10m...
通风空调
规范
中对管道大小的支吊架距离是怎么规定的?
答:
6、吊杆位置应准确,杆身应垂直,横旦应平整。7、
风管
穿墙或楼板时应有保护套管,并必须做防火封堵。8、风管不宜安装到与天花板接触。9、风管穿出屋面应有防水渗漏措施。10、如需在地面安装风管,也要用金属支架制成悬挂结构。11、长度>500mm的支管和风口连接时,应采取
加固
保护措施。12、防火阀、...
通风与空调工程施工中,
风管
的
加固
形式有( )。
答:
【答案】:A、B、C、E 本题考核的是
风管
及部件制作安装施工技术要求。风管的加困形式 有:角钢
加固
、折角加固、立咬口加固、扁钢内支撑、镀锌螺杆内支撑、钢管内支撑加固。
建筑通风施工要注意什么
答:
建筑通风施工要注意:1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、
高压风管
大于1.0m2,均应采取
加固
措施。3.风管连接...
空调工程施工技术工艺及验收标准?
答:
将铆接好法兰的
风管
按
规范
要求铆好
加固
框,编上标号,同时按设计要求安装风量、风压及温度测定孔,避免因安装后高空作业打孔,使风管变形不易修整。(4)通风管道与部件的安装I风管安装前,先检查风管穿越楼板,墙孔的尺寸,标高和标定支吊架的位置等是否符合要求。
排烟
风管
压筋宽度
答:
50mm。根据查询土木在线网官网显示,正常的排烟
风管
压筋宽度为50mm,筋高6mm,两筋间距300mm,风管的
加固
方式为环向压筋,因此排烟风管压筋宽度50mm。
酚醛
风管
施工工艺及注意事项
答:
主要工艺流程及操作要点 一 施工工艺流程 准备工作→风管制作→
风管加固
→风管连接→风管吊装→修补→检测。二 操作要点 准备工作 施工前准备一整套专用施工工具,制作工作平台。对施工人员进行现场技术交底、安全交底。分解风管施工图,确定空调设备及风管各部件的安装位置,将风管系统拆解为直风管、弯头...
建筑施工图中通
风管
道刚度在哪体现
答:
JGJ141-2004通风管道技术规程风管的加固是风管制作工艺中的重要组成部分,本条款参照英国DW/142《薄板金属风管施工
规范
》和美国“SMACNA”标准中的风管连接和
风管加固
的有关规定,结合我国风管制作实践,对目前常用的风管连接和加固形式,按不同材料和结构分别进行材料截面模数的计算,根据计算结果提出了...