55问答网
所有问题
当前搜索:
高压风管加固规范
风管
内支撑
规范
是什么?
答:
风管
内支撑
规范
:1、矩形风管边长大于或等于630mm 和保温风管边长大于或等于800mm,其管段长 度在1000mm 以上时均应采取
加固
措施。加固方法是直接在风管上加工压槽突出的筋条和立咬口。2、一般很少采用,仅用于外观要求美观的明装风管。 加固肋条由1.0-1.5mm的镀锌钢板加工,间断铆接在风管的内壁...
当中、
高压风管
的管段长大于1.2m 时,应采用( )。
答:
【答案】:C 教材p279。圆形风管一般不需要
加固
。当管径大于700mm,且管段较长时,每隔1.2m,可用扁钢平加固。矩形风管当边长大于或等于630mm,管段大于1.2m 时,均应采取加固措施。边长小于或等于800mm 的风管,宜采用棱筋、棱线的方法加固。当中、
高压风管
的管段长大于1.2m 时,应采用加固框...
求问
风管
的
加固
有哪些措施
答:
不应大于220mm 。两相交处应连接为一体。4.管内支撑与
风管
的固定应牢固,各支撑点之间或与风管的边沿或法兰的间距应均匀,不应大于950mm。5.中压和
高压
系统风管的管段,其长度大于1250mm时,还应有加有
加固
框补强,高压系统金属风管的单咬中缝,还应有防止咬中胀裂的加固或补强措施。
风管
如何做内支撑?
答:
风管
内支撑
规范
的管段长大于1.2m 时,()。
答:
【答案】:C 圆形风管一般不需要
加固
。当管径大于700mm,且管段较长时,每隔1.2m,可用扁钢平加固。矩形风管当边长大于或等于630mm,管段大于1.2m 时,均应采取加固措施。边长小于或等于800mm 的风管,宜釆用棱筋、棱线的方法加固。当中、
高压风管
的管段长大于1.2m 时,应采用加固框的形式加固。
当中、
高压风管
2. 对于高压系统的螺旋风管,在直径大于2000mm时,也应采取
加固
措施。3. 矩形风管的边长超过630mm,或者矩形保温风管的边长超过800mm,管段长度超过1250mm,或者低压风管单边平面面积超过1.2平方米,中、
高压风管
超过1.0平方米,都应有加固措施。4. 当风管的直径或边长大于500mm时,风管与法兰的...
风管
怎么
加固
?
答:
矩形
风管
边长大于或等于630mm 和保温风管边长大于或等于800mm,其管段长 度在1000mm 以上时均应采取
加固
措施。加固方法是直接在风管上加工压槽突出的筋条和立咬口,利用镀锌进行加固,其观感好,节省材料,使用效果也较好,本工程主要用这种方式来进行风管的加固。
gb502432003
风管
厚度
答:
直咬缝圆形风管直径大于或等于800mm,且管段长度大于1250mm或总表面积大于4m2时,均应采取
加固
措施。用于高压系统的螺旋风管,直径大于2000mm时应采取加固措施。矩形风管的边长大于630mm,或矩形保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm,或低压风管单边平面面积大于1.2m2,中、
高压风管
大于1.0m2...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜