55问答网
所有问题
当前搜索:
高压风管加固规范
酚醛
风管
施工工艺及注意事项
答:
主要工艺流程及操作要点 一 施工工艺流程 准备工作→风管制作→
风管加固
→风管连接→风管吊装→修补→检测。二 操作要点 准备工作 施工前准备一整套专用施工工具,制作工作平台。对施工人员进行现场技术交底、安全交底。分解风管施工图,确定空调设备及风管各部件的安装位置,将风管系统拆解为直风管、弯头...
《通风与空调工程施工质量验收
规范
(GB50243-2002)》
答:
5.排烟、除尘、低温送风系统按中压系统
风管
的规定,1~5级净化空调系统按
高压
系统风管的规定。 检查数量:按风管系统的类别和材质分别抽查,不得少于3件及15m². 检查方法:检查产品合格证明文件和测试报告,或进行风管强度和漏风量测试(见本
规范
附录A) 4.2.6金属风管的连接应符合下列规定: 1. 1. 风管板材拼...
风管
内支撑
加固
垫片的作用
答:
风管
内支撑
加固
垫片的作用主要是根据国家相关
规范
和规程的技术要求,当风管长边尺寸超过1米时,风管内部就需要增加相应的内加固措施,以保证风管的整体强度和承受风压的能力,所以说我们在研发的时候就需要加固垫片才能让我们安全
风管
c型
加固
与c/f加工区别
答:
风管
C型
加固
主要是在已有的风管上加固,加强风管的承载能力和稳定性。而C/F加工是通过复合材料加工工艺制作新的风管,可以提高风管的强度和刚度,并且可以根据具体要求进行定制设计。两种工艺各有优劣,根据实际需要选择合适的加固方式。
热镀锌管冷煨弯防损坏镀锌的施工方案
答:
风管用角钢横担固定于支吊架上。风管安装时,主管尽量贴大梁底,支管也尽高安装。交叉作业时一定要与水施、电施协调配合好,同时要注意安全。风管安装好后,检查风管的安装高度是否满足设计要求,风管的水平、垂直度是否符合
规范
要求,支架是否歪斜,支架间距是否符合要求。1.2.3本工程
风管加固
措施:...
通风与空调工程的测量要点
答:
15、圆形风管(不包括螺旋风管)直径大于等于800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2m2或总面积大于4m2时,采取
加固
措施 16、中
高压风管
管段长度大于1250mm,应采用加固框的形式加固 17、矩形风管的弯头可采用直角、弧形或内斜线形,宜采用内外同心弧形,曲率半径宜为一个平面...
注册监理工程师:通风空调安装质量控制要点
答:
2.2.
风管
外观质量应达到折角平直,圆弧均匀,两端面平行,无翘角,表面凹凸不大于5 mm;风管与法兰连接牢固,翻边平整,宽度不小于6 mm,紧贴法兰;风管法兰孔距应符合设计要求和施工
规范
的规定,焊接应牢固,焊缝处不设置螺孔,螺孔具备互换性;矩形风管边长大于630 mm保温风管大于800 mm时应有
加固
...
玻璃钢通
风管
道安装时,其法兰钻孔,怎样处理
答:
然后在铺好的玻璃布上再涂刷氯氧镁水泥,并注意驱除气泡。涂刷好氯氧镁水泥浆后再铺上剪好的玻璃布,如此重复上述操作,直到达到设计和
规范
厚度。2)
风管
表层浆料厚度以压平玻璃纤维网格布纹理为宜(可见布纹)。管壁表面不允许有密集气孔和漏浆,以避免承受弯曲拉应力(正风压)、弯曲压应力(负风压...
风管
制作时,应采取相应的
加固
措施,不包括的是( )。
答:
【答案】:B
风管
针对其工作压力等级、板材厚度、风管长度与断面尺寸,采取相应的
加固
措施。
dn500
风管
需要多少螺丝
答:
2个。根据查询相关信息,dn500
风管
需要2个螺丝,dn500风管链接
加固
框四角需要安装一个螺丝,dn500风管的方向口出安装一个,共计2个。