55问答网
所有问题
当前搜索:
风管1250以上才做支撑吗
风管
加固应符合规定?
答:
4、管内
支撑
与
风管
的固定应牢固,各支撑点之间或与风管的边沿或法兰的间距应均匀,不应大于950mm。5、中压和高压系统风管的管段,其长度大于
1250
mm时,还应有加固框补强。高压系统金属风管的单咬口缝,还应有防止咬口缝胀裂的加固或补强措施。检查数量:按制作数量抽查10%,净化空调系统抽查20%,...
排烟
风管
导流片的长度长度超过
1250
mm加固措施是什么
答:
叶片中部加固。导流片的布置应符合行业技术标准要求,在导流片长度超过
1250
mm时,因采取叶片中部加固措施。
风管
的加固有以下措施:风管的加固可采用楞筋、立筋、角钢、扁钢、加固和管内
支撑
等形式。楞筋和楞线的加固,排列应规则,间隔应均匀,板面不应有明显的变形。角钢。加固筋的加固,应排列整齐、均...
下列关于金属
风管
加固的描述,错误的是( )。
答:
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016第4.3.1款第3条规定,
风管
的加固可采用角铁加固、立咬口加固、楞筋加固、扁钢内
支撑
、螺杆内支撑和钢管内支撑等多种形式。当中压、高压系统风管管段长度大于
1250
mm时,应采取加固框补强措施。
空调通
风管
道及防排烟系统安装知识?
答:
2、
风管
材质及连接见下表3、金属矩形风管边长>630mm,保温风管边长>800mm时,且管段长度大于
1250
mm或低压风管单边平面积大于1.2平方米、中、高压风管大于1.0平方米,均应有加固措施。4、如果风管中增加一道
支撑
隔板,材料厚度与风管相同。风管的支管与干管相接处为三通分路,当支管与干管的底面(或顶面)相距1...
玻镁复合
风管
施工方案
答:
(2)将支
风管
插入主风管内,用专用胶粘接,然后捆扎带固定,清理余胶,填补空隙,放在平整处固化。 风管加固: 当风管边长尺寸≥
1250
时,应根据风管工作压力进行纵横内
支撑
加固。纵向加固按1300mm间距设置。 内支撑加固的作用是在风管上下板或左右板间增加支拉点或支撑点,支撑杆的抗拉强度和稳定性要满足风管的使用...
风管
加固常用方法
答:
不应大于220mm 。两相交处应连接为一体。4.管内
支撑
与
风管
的固定应牢固,各支撑点之间或与风管的边沿或法兰的间距应均匀,不应大于950mm。5.中压和高压系统风管的管段,其长度大于
1250
mm时,还应有加有加固框补强,高压系统金属风管的单咬中缝,还应有防止咬中胀裂的加固或补强措施。
消防
风管
安装规范
答:
间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m。螺旋
风管
的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m;对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3m。风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点;风管支、吊架宜按国标图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格。
阐述通风空调
风管
的制作与安装技术?
答:
风管
加固:圆形风管直径大于等于80mm,且其管段长度大于
1250
mm或总表面积大于均应采取加固措施;矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于、中、高压风管大于,均应采取加固措施。3.风管配件制作质量差,漏风量大、外观难看(1)现象:矩形风管中的三通、弯头、异径管...
空调
风管
安装有什么要求?
答:
风管
穿越建筑物变形缝空间时,应设置柔性短管。风管穿越建筑物变形缝墙体时,应设置钢制套管。4、 风阀安装方向应正确、便于操作、启闭灵活。边长大于或等于630mm的防火阀或边长大于
1250
mm的弯头和三通应设置独立支吊架5、 消声器、静压箱安装时,应设置独立支吊架 ...
通
风管
道制作安装技术?
答:
风管
边长≥630mm,L≥
1250
mm
以上
,不保温风管的加固框角铁可以比法兰角铁小1号。3)、风管及部件的安装A、风管及配件可拆卸的接口及调节阀门不得装设在墙内或楼板内。风管及配件安装前应清除内外杂物及污物并保持清洁。靠墙或靠柱安装的水平、垂直风管宜采用悬臂支架或斜撑支架。不靠墙、柱安装的水平风管宜用...