55问答网
所有问题
当前搜索:
高压风管加固规范
通
风管
道制作安装技术?
答:
矩形风管长边大于630mm(保温风管大于800mm),长边尺寸大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中
高压风管
大于1.0m2时必须采取
加固
措施。圆形风管(不包括螺旋风管)直径大于等于800mm,且其管段长度大于1250mm或总表面积大于4m2时必须采取加固措施。风管边长≥630mm,L≥1250mm以上,不保温风管的加固框角铁可以比...
5..800的排烟
风管
需要
加固
吗
答:
需要。当矩形
风管
边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1200mm时均应采取
加固
措施,所以800的排烟风管需要加固。加固,指对可靠性不足或业主要求提高可靠度的承重结构、构件及其相关部分采取增强、局部更换或调整其内力等措施,使其具有现行设计
规范
及业主所要求的安全性、...
玻镁复合
风管
施工方案
答:
玻镁复合
风管
,是用玻璃纤维作为增强材料,氯氧镁水泥作为胶凝材料,通过加工然后生产出来的风管板材,最后并将风管板材粘合而成的通风管道,是一种新型的高科技符合板材,因为其具有独特的特性,例如重量轻、强度高、不燃烧、使用寿命长等优点被广泛应用,被誉为新一代的绿色环保、节能型的绿色产品,那么玻镁复合风管的...
空调水管吊架间距
规范
标准
答:
空调水管吊架间距
规范
标准如下:1、
风管
长边00mm时宜采用吊码安装吊杆间距≤1500mm 2、安装吊架横旦的规格风管边长≤630mm时,应采用L25×3的角钢风管长边>630mm时,应采用L30×4角钢。3、安装吊杆规格:风管边长≤630mm时,应采用46圆钢;风管长边>630mm时。应采用¢8或410圆钢。4、风管长度>10m...
风管
2米以上的是不是不能共板法兰?共板法兰风管是否可以用于排烟系统...
答:
1、
风管
板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。2、金属风管法兰材料规格不应小于表4.2.6-1或表4.2.6-2的规定。中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm;
高压
系统风管不得大于100mm。矩形风管法兰的四角部位应设有螺孔。当采用
加固
方法提高了风管法兰部位的强度时,其...
酚醛复合
风管
安装
规范
有哪些?
答:
14)、压力较大的出风口段(P≥1000Pa)应设置2个以上
加固
支撑。15)、PVC连接件的燃烧性能应达到难燃B1级等级。以上就是酚醛复合
风管
安装
规范
的详细介绍,大家可能也会觉得原来安装酚醛复合风管真的没有那么简单,很多细节都必须考虑进去,这样才能让酚醛复合风管更好的发挥其优良性能。在这里小编要提醒下...
风管
长边大于多少时采用发兰连接,或风管连接用发兰或插销是否有国标要求...
答:
建设部《通风管道技术规程》:当
风管
边长小于或等于1600mm时,宜采用45°角形槽口处直接粘接,并在粘接缝处两侧粘贴铝箔胶带;边长大于1600mm时,宜采用“H”形PVC或铝合金
加固
条在90°角槽口处拼接。不过,在实际施工过程中很少有人使用所谓的“H”形加固条,更多使用的是插接式法兰连接。PVC法兰还...
镀锌铁皮
风管
制作及安装方面的技术要求
答:
1、镀锌铁皮
风管
制作下料必须以配管图为依据,因此制作前应测量现场对照图纸画出配管图交施工员或项目经理审查通过后方能施工。2、配管图绘制原则及要求:1) 配管图必须标示支吊架位置,支吊架位置间距及所有材料规格必须符后
规范
要求及工艺规定。2) 配管图应标示起端与弯头位置、变径位置、管线所处轴线...
镀锌板
风管
安装规定是怎样的
答:
风管用角钢横担固定于支吊架上。风管安装时,主管尽量贴大梁底,支管也尽高安装。交叉作业时一定要与水施、电施协调配合好,同时要注意安全。风管安装好后,检查风管的安装高度是否满足设计要求,风管的水平、垂直度是否符合
规范
要求,支架是否歪斜,支架间距是否符合要求。
风管加固
措施:矩形风管边长≥...
暖通工程
风管
安装施工?
答:
支吊架位置按
风管
中心线确定,其标高要由风管设计的标高来确定,支吊架不得设在系统风口、风阀、栓视门和测定孔等部位。(2)定位、测量和制作加工指定专人负责,既要符合
规范
标准的要求,又要与水电管支吊架协调配合、互不防碍。(3)风管支、吊架制作前,首先要对型钢进行矫正,矫正的方法有冷桥和...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
风管穿墙墙体加固规范
金属风管加固条件
风管加固规范一览表2023
防排烟风管内支撑加固规范