55问答网
所有问题
消防风管的边长大于多少时采用内加固?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-23
矩形风管和圆形风管相比,易于变形,一边对于边长≥630mm,保温风管边长≥800mm,并且风管长度在1200mm以上的,应采取加固措施。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QRRe8G8FI.html
相似回答
风管内
支撑规范是怎样
的?
答:
风管内支撑规范:1、矩形风管边长大于或等于630mm 和保温风管边长大于或等于800mm,
其管段长 度在1000mm 以上时均应采取加固措施
。加固方法是直接在风管上加工压槽突出的筋条和立咬口。2、一般很少采用,仅用于外观要求美观的明装风管。 加固肋条由1.0-1.5mm的镀锌钢板加工,间断铆接在风管的内壁...
风管内
支撑
加固
垫片的作用
答:
风管内支撑加固垫片的作用主要是根据国家相关规范和规程的技术要求,
当风管长边尺寸超过1米时
,风管内部就需要增加相应的内加固措施,以保证风管的整体强度和承受风压的能力,所以说我们在研发的时候就需要加固垫片才能让我们安全
排
风管道
截面积
大于多少时
需要
加固
答:
①当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,
且其管段长度大于1200mm时均应采取加固措施
。对边长小于或等于800mm的风管。宜采用楞筋、楞线的方法加固。②当中压和高压风管的管段长度大于1200mm时,应采用加固框的形式加固。③高压风管的单咬口缝应有加固补强措施 ④当风管的板...
风管加固
应符合规定?
答:
5、中压和高压系统风管的管段,
其长度大于1250mm时
,还应有加固框补强。高压系统金属风管的单咬口缝,还应有防止咬口缝胀裂的加固或补强措施。检查数量:按制作数量抽查10%,净化空调系统抽查20%,均不得少于5件。检查方法:查验测试记录,进行装配试验,观察和尺量检查。更多关于工程/服务/采购类的...
5..800的排烟
风管
需要
加固
吗
答:
需要。当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,
且其管段长度大于1200mm时均应采取加固措施
,所以800的排烟风管需要加固。加固,指对可靠性不足或业主要求提高可靠度的承重结构、构件及其相关部分采取增强、局部更换或调整其内力等措施,使其具有现行设计规范及业主所要求的安全性、...
大家正在搜
风管超过多少应该加固
风管的平面边长是什么意思
矩形风管长边与短边之比
风管的加固方法有哪些
风管边长
矩形风管边长指什么
风管边长尺寸b表示什么
风管中间加固
风管在什么情况下需要加固
相关问题
排风管道截面积大于多少时需要加固
矩形风管边长大于630mm,保温风管大于800mm均应采用加...
风管长边大于多少时采用发兰连接,或风管连接用发兰或插销是否有...
风管怎么加固?
求问风管的加固有哪些措施
通风管道制作与安装,超大风管未按规范要求采取加固措施是什么原...
酚醛复合风管边长多少需要内加固?
风管多大需要才用螺杆内支撑加固