55问答网
所有问题
当前搜索:
干式变压器绝缘电阻测量方法
干式变压器绝缘电阻测量
?
答:
最佳答案:测量变压器的绝缘电阻,
需用2500V的兆欧表,表笔一端接线圈引出端,一只接变压器外壳或变压器铁心,摇动手柄,每分钟200转
。阻值在200兆欧以上即可。...
怎么测
干式变压器
接地
电阻
答:
1.将绝缘电阻表水平放置,调整摇表调零旋钮,使表针在零位上
。2.根据变压器所要求的接地电阻大小和现场的实际情况,将倍率开关放在合适的挡位上,开始慢慢摇动绝缘电阻表,同时旋转电位器的刻度盘,使指针在零位上,随后加快,并以120转/分的转速摇动,并调整电位器旋钮,使指针稳定在零位,此时用刻度盘上...
干式变压器
怎么
测量
铁芯
绝缘
?
答:
一般情况下,新装或大修后的低压不应低于100MΩ;运行中的低压线路与设备,其绝缘电阻不应低于3MΩ/V
;在潮湿场合下的设备与线路,其绝缘电阻不应低于2.5MΩ/V;控制线中的绝缘电阻一般不应低于1MΩ,而高压线路与设备的绝缘电阻一般不应低于1000MΩ。
高压侧6000伏低压侧0.4千伏的
干式变压器绝缘电阻
怎么测?
答:
1,高压对低压绝缘。2,高压对地绝缘。3,低压对地绝缘
。在测量的时候,要使用2500v的绝缘摇表来进行测试,或者其它的测试仪器。测量之前,要做好准备工作,包括接好接地线,验电器,放电棒,准备好绝缘手套,绝缘垫,等等。然后最少三个人进行,一个人监护,另外两个人配合测量,上面3个数值,要测60s...
测量干式变压器
有哪些
方法
?
答:
4.局部放电带电检测.干式变压器内部的电磁件、绝缘件要圆整化
,不能有任何尖角或毛刺。在高电场强度作用下,电荷容量集中到尖角的地方,从而引起放电。环氧树脂浇注绝缘干式变压器在真空浇注时,如工艺控制不好也会造成内部有气泡而产生局部放电。局部放电是引起绝缘老化并导致击穿的主要原因。短时间的放电不...
10千伏真空断路器
干式变压器
电力电缆预防性实验项目有哪些?
答:
2、电缆外护套
绝缘电阻
:就是
测量
钢铠对地的绝缘电阻值,它主要检查支埋电缆的外护套有无破损。采用500伏兆欧表测量。当每千米的绝缘电阻低于0.5兆时,采用下面介绍
方法
判断外护套是否进水。试验周期:重要电缆1年,一般电缆3年。3、电缆内衬层绝缘电阻:就是测量铜屏蔽层对钢铠的绝缘电阻值,它主要...
干式变压器
的使用注意事项及保养
方法
是什么?
答:
1、摇测
绝缘电阻
必须两人进行。2、在未对变压器进行充放电前,严禁触摸。3、防止向变压器反送电及变压器向运行中的母排送电。4、保养人应穿绝缘鞋,戴绝缘手套进行操作。5、严禁误合闸。
干式变压器
的保养
方法
:1、投入备用变压器,断开检修的变压器低压侧断路器,取下控制电源的操作保险,在开关把手处悬挂...
油浸式
变压器
进行铁芯及
绝缘电阻
试验,用多少伏特
答:
1.上铁轭有一个铁芯接地片与线夹连接,拧下螺栓,用2500V摇表
测量
;2.手表的E极接在机芯上,另一端接在夹子上。不小于20M。
干式变压器
广泛应用于局部照明、高层建筑、机场、码头数控机械设备等场所。简单来说,干式变压器是指铁芯和绕组不浸
绝缘
油的变压器。冷却
方式
分为自然风冷(AN)和强制风冷(AF)。
2000KVA
干式变压器绝缘电阻
是多少?
答:
高压对低压及地大于1000兆欧,高压对地,低压对地也是大于1000兆欧为合格。国家标准规定的。用2500伏兆欧表
测量
。
10kV
干式变压器
的铁芯对高低压绕组的
绝缘电阻
最小为多少?这一项需要测 ...
答:
国标没有规定铁芯对高低压的
绝缘电阻
值,规定了
干式变压器
铁芯对地的绝缘电阻值,是200MΩ,正常来说,变压器的绝缘电阻值是用绝缘表测的,例如摇表。国标规定的是测高压--低压,低压--地,铁芯--地。对于油变,有几十MΩ就可以了,油变里低压装配时经常破坏了与铁芯间的绝缘层,因此,套装完...