干式变压器绝缘电阻测量方法
容量为800KVA,电压等级10KV/400V的
干式变压器
,其
绝缘电阻
的标准是多少...
答:
绝缘
值大于10MΩ,相同温度下与上次比较不低于40
变压器
交接试验项目有哪些?
答:
一、
测量
绕组连同套管的直流电阻;二、检查所有分接头的变压比;三、检查
变压器
的三相接线组别和单相变压器引出线的极性;四、测量绕组连同套管的
绝缘电阻
、吸收比或极化指数;五、测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ;六、测量绕组连同套管的直流泄漏电流;七、绕组连同套管的交流耐压试验;八、绕组连同...
干式变压器
的试验项目
答:
干式变压器
的试验项目分为常规试验,特殊试验(也叫型式试验).常规试验为每台变压器出厂前必须要做的试验,分别是:1.直流
电阻
试验 2.工频耐压试验 3.变比试验. 4.倍频耐压试验(即常说的感应)5.空载试验 6.负载试验 7.
绝缘
试验.型式试验是新型号产品要做的试验,分别是:1.雷电冲击试验 2....
干式变压器绝缘电阻
是否需要换算
答:
干式变压器绝缘电阻
随温度的变化如何换算 绝缘电阻随温度升高而降低 公式是 A=1.5K/10 K/10是上标的
干式
试验
变压器
常见故障解决
方法
有哪些?
答:
干式
试验
变压器
常见故障解决
方法
如下:(1)铁芯对地
绝缘电阻
为零 电阻为零,表明金属之间的真正连接(可能是毛刺、电线等)被油漆带到铁心,芯和夹之间的两端重叠;底部脚的绝缘受损,芯与底部脚连接;金属落入低压线圈,导致拉延板与芯连接;)。解决方法:用铅丝将低压线圈芯线间的通道向下推,确认无...
干式
试验
变压器
的安装和通风有哪些要求
答:
第一,干式变压器虽然耐潮性强,但由于它一般为敞开式结构,还是容易受潮的,尤其是我国生产的
干式变压器绝缘
水平较低(较低绝缘等级)。因此,干式变压器在相对湿度70% 以下运行才能获得较高的可靠性。干式变压器也应避免长期停运,以免严重受潮。当
绝缘电阻
值低于1000/V(运行电压) 时,说明变压器严重受潮,...
干式变压器绝缘电阻
降低或损坏的原因?
答:
2.线路的短路保护故障会导致变压器长时间承受大电流的冲击,这会导致绕组在较大的电磁力作用下发生位移或变形。同时,温度迅速升高,导致
绝缘
损坏。3.修理绕组时,
干式变压器
中的水分,绝缘油中的水分或绝缘漆缺乏浸透等会导致绝缘层下降,甚至导致匝间短路。4.绕组接头和分接开关之间接触不良。5.变压器被...
干式变压器
有什么常见故障?最近买了一台干式变压器,怕容易坏,想问一...
答:
4、电网系统发生磁谐振时,变压器会发出粗细不匀的噪声;5、低压侧有短路或接地时,变压器会发巨大的“轰轰”声;6、外部连接有松动时,有弧光或火花。5、温控故障简单处理 三、铁心对地
绝缘电阻
低 主要是由于环境空气湿度较大,
干式变压器
受潮导致绝缘电阻偏低。解决
方法
:用碘钨灯放置在低压线圈下连续...
发电厂6kv
干式变压器测
线圈
绝缘
为多少m
答:
根据规定,电气设备
绝缘电阻
每千伏电压应大于1兆欧,所以6kv
变压器
相间绝缘电阻至少应在6兆欧以上。
对于全新设计,第一次生产的220kV
变压器
,在哪些试验前后要进行空载试验...
答:
二、电压等级为220kV及330kV的
变压器
,当有试验设备时宜进行局部放电试验。 三、局部放电试验
方法
及在放电量超出上述规定时的判断方法,均按现行国家标准《电力变压器》中的有关规定进行。 第6.0.10条
测量
与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的
绝缘电阻
,应符合下列规定: 一、进行器身检查的变压器,应...