55问答网
所有问题
当前搜索:
怎样摇测变压器绝缘电阻
怎样测量变压器
的
绝缘电阻
?
答:
按每分钟120转摇动摇表,15秒时读取电阻R15,至60秒时读取电阻R60,一分钟的读数R60即为绝缘电阻
。R60/R15即为吸收比。3、按2的方法测量低压绕组对高压绕组及地的绝缘电阻。此时低压绕组三相短路接L,高压绕组短路接地后接E。
变压器
的正确摇法,什么结果算正常
答:
采用2500V及以上摇表,首先用小铜线或编织线将高压绕组和低压绕组分别三相短路,短路或将高低压绕组接地放电
。放电结束后只将绕组接地打开,三相短路线不要打开。测量高压绕组对低压绕组及地的绝缘电阻,将低压绕组接地,摇表的L端接高压绕组,摇表的E端接地(此时低压绕组和变压器外壳是相通的,接在低压绕组...
如何测量变压器
的
绝缘电阻
?
答:
用摇表摇,大于1即是好的
如何
用摇表来
测量变压器绝缘电阻
呢?
答:
(1)应按设备的电压等级选择摇表,10KV-35KV的变压器,应选用2500伏摇表
(2)测量绝缘电阻以前,应切断被测设备的电源,并进行短路放电,放电的目的是为了保障人身和设备的安全,并使测量结果准确;(3)摇表的连线应是绝缘良好的两条分开的单根线(最好是两色),两根连线不要缠绞在一起,最好不使连线...
怎么测变压器
的
绝缘电阻
值?
答:
测试时,
绝缘摇表应放置于水平位置,手握绝缘摇表绝缘部位,观察表的指针随摇动慢慢升起
,在达到无穷大时瞬时短接两接线柱:L与E。会发现指针为“O”。
方能继续使用摇表测试绝缘电阻
。变压器绝缘分为“高(压)对低(压),高(压)对地,低(压)对地”三种情况,如发现变压器绝缘电阻明显区别,应使用...
变压器
的
绝缘电阻
应该
如何测量
?
答:
1. 准备工作:首先,确认
变压器
已经停电,并将
绝缘电阻
仪的电源接入电路。然后,检查绝缘电阻仪的仪器状态,确保其正常工作。2. 连接
测量
线路:将绝缘电阻仪的测量线与变压器的高压绕组和低压绕组分别连接。在连接线路时,应注意线路的正确连接,防止接反。3. 设置测量参数:根据实际情况,设置绝缘电阻仪的...
怎样摇测
配电
变压器
的
绝缘电阻
答:
运行中的配电
变压器
在定期预防性试验中或发生异常现象之后,都需要停电来摇测它的绝缘电阻,以检查绕组的绝缘是否损坏。
摇测绝缘电阻
时,首先要把瓷套清洗干净,拆去全部引线和零相套管接地线,用1000伏绝缘兆欧表以每分钟120转的转速,摇测高压绕组对地(外壳)、低压绕组对地和高、低压绕组之间的绝缘...
变压器如何测绝缘
答:
变压器绝缘电阻
测定方法:1、将变压器高、低压两侧开关拉开,使变压器停止运行。2、将绝缘电阻测定器的两根线,一端接到变压器的套管导线上,另一端接到变压器的外壳和接地线上。3、以每分钟120转的速度摇动电阻测定器的手柄,此时仪表刻度盘上即可读出电阻数值,这个数值便是变压器的绝缘电阻数。
测变压器
的
绝缘电阻
,实际操作方法和程序,主要注意的是什么?
答:
(1)接线方法:将
变压器
停电、验电并放电后按以下要求进行。
摇测
一次绕组对二次绕组及地(壳)的
绝缘电阻
的接线方法:将一次绕组三相引出端lU、lV、1W用裸铜线短接,以备接兆欧表“L”端;将二次绕组引出端N、2U、2V、2W及地(地壳)用裸铜线短接后,接在兆欧表“E”端;必要时,为减少表面泄漏...
变压器
的
绝缘电阻
及吸收比的
测试
答:
一般条件下可这样
测试
:摇表以标准(120转/分)的速度摇动,计下15秒的读数R1,继续转动,再计录60秒的读数R2,则 吸收比=R2/R1。皮值应大于或等于1.3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器绝缘摇测方法及标准
摇表怎么摇变压器绝缘电阻
变压器摇测绝缘方法及结果
变压器摇测正确方法
接地变压器如何摇测绝缘
摇表检测变压器怎么摇
10kv变压器摇绝缘的方法
如何用摇表测变压器绝缘电阻
三相变压器绝缘摇测