干式变压器怎么测量铁芯绝缘?

我的意思是摇表探针一根对地,还有一根插什么地方,同时需要做什么准备工作与注意事项?多少是合格?变压器是10KV的。谢谢了,请不要复制粘贴,最好附图片

固体绝缘物质被击穿以后,则不可逆地完全丧失了其电气绝缘性能。因此,电气线路与设备的绝缘选择必须与电压等级相配合,而且须与使用环境及运行条件相适应,以保证绝缘的安全作用。

此外,由于腐蚀性气体、蒸气、潮气、导电性粉尘以及机械操作等原因,均可能使绝缘物质的绝缘性能降低甚至破坏。而且,日光、风雨等环境因素的长期作用,也可以使绝缘物质老化而逐渐失去其绝缘性能。

各种线路与设备在不同条件下所应具备的绝缘电阻大致如下:

一般情况下,新装或大修后的低压不应低于100MΩ;运行中的低压线路与设备,其绝缘电阻不应低于3MΩ/V;在潮湿场合下的设备与线路,其绝缘电阻不应低于2.5MΩ/V;控制线中的绝缘电阻一般不应低于1MΩ,而高压线路与设备的绝缘电阻一般不应低于1000MΩ。


扩展资料:

当前,城乡电网建设步伐加速,我国发电量和用电量与日俱增。通常而言,每增加1kW 的发电量,需要增加11kVA 的变压器总容量;而其中Satons配电变压器约占全部变压器总容量的1/3-1/2。据估计。

干式配电变压器约占全部配电变压器的1/5-1/4。受电网建设投资的拉动,变压器行业景气度较高,2010 年以后产量将保持20%左右的增速。配电变压器比例在40%左右,按照40%的比例计算,今年我国新增干式变压器产量将达2亿KVA 左右。

参考资料来源:百度百科-绝缘

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-14
  1、上铁轭有个铁心接地片与夹件连接,把螺栓拧开,用2500V的摇表测量;
  2、表的E极接铁心,另一端接夹件就好;不小于20M就即可。

  干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑 、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时,变压器输出容量可提高50%。适用于断续过负荷运行,或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大,处于非经济运行状态,故不应使其处于长时间连续过负荷运行。
第2个回答  推荐于2017-09-09
上铁轭有个铁心接地片与夹件连接,你把螺栓拧开,用2500V的摇表测量,表的E极接铁心,另一端接夹件就好。不小于20M就可以。不知道你是多大容量的 如果带穿心螺杆的话 也要摇下。R60S本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-04-25
工频输入输出端