测量干式变压器有哪些方法?

如题所述

‍‍

1.外观巡视检查。按照全过程管理理念,应注意干式变压器的选用与验收工作。投运前,重点检查变压器外壳是否有外力撞击后的结构变形,树脂绝缘越均匀、无可积水或积灰的凹陷、无损伤或裂纹、表面无鼓包等,其制造质量相对较好。据了解,很多烧毁的干式变压器由于工艺原因,树脂绝缘层易产生绝缘薄弱点,长时间运行后产生放电通道甚至裂纹。对于运行中的干式变压器,应每季度至少进行1次外观检查,观察时应保证照明条件,使用望远镜对外表面进行全周面的检查,如发现裂纹或炭黑痕迹或表面油漆颜色变化时,应引起足够重视,必要情况下可立即停运,进行状态量诊断分析。

2.红外热像检测。正常的干式变压器,散热性能良好,红外热像无明显集中热点。对于故障变压器,由于过电流作用导致局部温度急剧上升,红外热像检测图谱将呈现明显的电流致热型缺陷特征。按期开展红外测温工作,能迅速发现干式变压器的过热缺陷。而处于高温、大负荷情况下还应增加红外热像检测次数,观察接线头、外壳等温度分布是否出现异常变化,特别是局部的温度变化。3.噪声检测。如果在运行中干式变压器噪声变大(正常运行时噪声水平约为60dB),有异常杂音或振动等现象,有可能是变压器的安装或基础出现松动,或是变压器内部发生匝间短路产生的环流受绕组磁场影响而出现的振动现象。内部匝间短路故障发展速度相对较快,视噪声变化趋势判断是否为内部缺陷,进行停电处理。4.局部放电带电检测.干式变压器内部的电磁件、绝缘件要圆整化,不能有任何尖角或毛刺。在高电场强度作用下,电荷容量集中到尖角的地方,从而引起放电。环氧树脂浇注绝缘干式变压器在真空浇注时,如工艺控制不好也会造成内部有气泡而产生局部放电。局部放电是引起绝缘老化并导致击穿的主要原因。短时间的放电不会造成整个通道的介质受损,而放电的电解作用使绝缘加速氧化,并腐蚀绝缘,从而降低变压器的寿命。其损坏程度,取决于放电性能和放电作用下绝缘的破坏机理。使用高频局部放电检测技术或暂态地电压局放检测,能有效发现干式变压器的局部放电缺陷,及时并有针对性地进行检修处理。

‍‍
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-20
‍‍‍‍

按照状态检修试验规程,定期对干式变压器进行例行试验。

(1)测量直流电阻和电抗值。如果干式变压器绕组内部出线接头焊接不良、脱焊或内部断股及匝间短路,会导致直流电阻和电抗值变化,若三相测量值不平衡或与历史数据存在显著性差异,应进一步检查诊断。

(2)测量绝缘电阻。绝缘老化过程较为缓慢,但严重时能够明显地体现在绝缘电阻的降低趋势上。

(3)测量接地导通。可靠的接地能避免形成金属闭合环路,也是保护变压器的重要措施。运行中应确保接地导通良好。

(4)交流耐压试验。交流耐压试验是一项破坏性试验项目,建议采用出厂试验值的80%以下。怀疑变压器常规数据异常时,通过耐压试验,能有效发现一些潜伏性绝缘缺陷,同时考察变压器的过电压承受能力。

‍‍‍‍
第2个回答  2018-01-20
‍‍

根据干式变压器的特点,我们在使用时应该多注意检查一下,这样才能防患于未然。检查干式变压器的方法:

⒈有无异常声音及振动。⒉有无局部过热.有害气体腐蚀等使绝缘表面爬电痕迹和碳化现象等造成的变色。⒊变压器的风冷装置运转是否正常。⒋高、低压接头应无过热.电缆头应无漏电、爬电现象。⒌绕组的温升应根据变压器采用的绝缘材料等级,监视温升不得超过规定值。⒍支持瓷瓶应无裂纹.放电痕迹。⒎检查绕组压件是否松动。⒏室内通风、铁芯风道应无灰尘及杂物堵塞,铁芯无生锈或腐蚀现象等。

‍‍